Добрый день.
Помогите, пожалуйста, реализовать проект по водяному пожаротушению металлической конструкции (этажерки) в три уровня. Габариты этажерки 70х25х21(h) метров. Этажерка предназначена для монтажа вентиляционного оборудования.
Есть идея запроектировать сухотруб с заполнением системы от пожарных машин.
Не могу понять, как определить расход воды, количество струй для подобной ситуации.
Подскажите, пожалуйста чем руководствоваться в подобной ситуации.
экий Вы прыткий.
А зачем Вам ее тушить?
И по вопросу:
если это чудо инженерной мысли располагается внутри здания - то СТУ Вам надо. И для примера чего ожидать от СТУ можете зайти в ближайший супермаркет со строительными материалами на стеллажах и посмотреть как у них расставлены спринклера.
если это наружная конструкция - те же дренчера на сухотрубах. есть еще варианты водяных завес, пеногенераторов и тд, все что народ не брезгует применять на НПЗ и нефтебазах к примеру. Можно добавить экзотики и разнообразить жизнь заказчику - установить пару лафетов.
Вообще вариантов полно. Но начинать надо с выяснения насколько Вам необходимо тушить "этажерку"