Добрый день! Согласно СП 7.13130.2009 п.7.2. г) дымоудаление следует предусматривать из общих коридоров и холлов с незадымляемыми лестничными клетками - вопрос:
1 - надо ли предусматривать ДУ из коридоров и холлов на 1 этаже здания;
2 - надо ли предусматривать ДУ из лифтового холла? Ведь он тоже вроде как холл) заранее спасибо!
Anch
кто как делает? подскажите, плиз. Про лифтовые холлы думаю, не надо там ничего делать, а вот насчет дымоудаления из коридоров 1 этажа (если в здании есть незадымляемые ЛК типа Н2) - сомневаюсь, может и надо...
exe.34
Зависит от планировки 1-го этажа. Если просто коридор по которому эвакуируются люди с выше лежащих этажей, то не надо. А если эвакуация происходит и с 1-го этажа (т.е. имеются такие помещения), то требуется. Как то так.