Цитата(aminopower @ 2.7.2012, 8:30)

А вы....
Все вы правлильно написали, и про действие и про заменили, только вот толку от этого?
Я мысль свою ранее выразил не совсем корректно.
Поясню:
В отмененном СНиП 2.08.02-89 в приложении 7* (обязательном) четко прописывалось, где должны быть установлены пожарные краны,сколько и какого диаметра, какие при этом должны быть расходы и т.д. Тоже самое в приложении изложено касательно АПТ.
СНип как мы знаем отменили, и заменили новым. Но вот только в нем этой информации нет. Про АПТ все что нужно можно найти в СП 5.131320.2009 - ровно столько, сколько было в приложении СНиП. А про пожарыне краны информация потерялась (или во всяком случае я её не обнаружил). Вот и выходит, что театры проектировать надо, а как это делать нормативвы не предписывают.
Вот вы знакомы с тем какие документы действуют, какие нет, и по вашим документам расход маленький должен быть на пожаротушение... но если вы на планшете и рабочих галереях ПК не поставите - то грошь цена такому проекту. И экспертизу вы не пройдете. Эксперты не всегда тупо упертые в букву закона, как тут иногда любят говорить. Пишу так потому, что имел опыт проектирования и строительства такого театра после отмены старого снипа и введения нового, и вы не поверите, проект в экспертизу ходил, и на планшете краны стоят DN65, и на рабочих галереях ПК имеются и расход 15 л/с. И знаете, вопросов и замечаний, что сделано по недействующему нормативу, не поступало.
Цитата(Хельга @ 2.7.2012, 16:55)

Проект еще не доделан, так что это скорее всего стадия П
)))
по поводу АПТ, нужны Спринклерные установки?
В проекте ВК нет. А вообще да и не только спринклерные.
В вашем проекте может быть указана увязка между разделами. АПТ все-таки берет откуда-то воду, как думаете?