Rocket59
Суть вопроса: При выполнении проекта ОВ мы разместили в кровле и наружных стенах здания огнезадерживающие клапаны на ветках ведущих к приточному и вытяжному оборудованию, размещенному на кровле. ГИП настаивает на том, что ни кровля, ни наружные стены не являются противопожарными преградами. Соответственно клапаны надо убирать. Прошу совета, а ещё лучше прямую ссылку на соответствующий норматив. Заранее спасибо!
jota
Цитата(Rocket59 @ 3.7.2012, 11:36) *
Суть вопроса: При выполнении проекта ОВ мы разместили в кровле и наружных стенах здания огнезадерживающие клапаны на ветках ведущих к приточному и вытяжному оборудованию, размещенному на кровле. ГИП настаивает на том, что ни кровля, ни наружные стены не являются противопожарными преградами. Соответственно клапаны надо убирать. Прошу совета, а ещё лучше прямую ссылку на соответствующий норматив. Заранее спасибо!

А что защищают эти клапана, по-вашему?
Клапана не ставятся.
air-09
см. 123-ФЗ термин "противопожарная преграда" и подумай какой предел огнестойкости может нести крыша. ГИП полностью прав.
EJIEHA
Не, ну если мы при этом входим в в/к, то я ставлю, а если просто кусок воздуховода - не надо.
exe.34
п.6.54 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем.......(СП 7.13130)
Не зачем защищать улицу) Если только для защиты вент оборудования, установленного выше..
Единственный раз, когда мне приходилось ставить огнезадерживающий клапан пересекающий наружную стену, это был случай транзита по улице с одного этажа, на другой.