Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет общего количества теплоносителя в закрытой системе отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Мара
Как расчитать сколько теплоносителя требуется для системы отопления?
Bers
ИМХО, вопрос поставлен несколько некорректно. Просьба к автору конкретнее изложить суть проблемы.
-----------
О, теперь понятнее. Добавилось ключевое слово "сколько".
Vunder
Очень грубо -15л/квт
Мара
Очень грубо -15л/квт
это при какой температуре теплоносителя?В моем случае тем-ный график 95-75?
А если поточнее?
zeman
Еще один кандидат на "песочницу".
P.S. А за игнорирования вопроса от модератора - на бан biggrin.gif
OleGun
Согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» объем воды в трубопроводах закрытой системы теплоснабжения с радиаторами и температурным графиком 95-700С принимается равным 19,5 м3 на 1 Гкал/ч расчетной тепловой нагрузки.
Мара
Спасибо!
Оглы
По простому
G=(0.86*(Q.кВт))/(95-70)
G, м3/ч
Если в кг/ч то просто в Вт