Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поля подземной фильтрации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
supervisorWKSU
Уважаемые господа.
Необходимо запроектировать поля подземной фильтрации для стоков, прошедших полную биологическую очистку. Очищенная вода обеззаражена ультрафиолетовыми лампами.
По показателям вода практически чистая.
Производительность станции БИО 200 м3/сут.
Подскажите, пожалуйста, какие нагрузки брать для расчета. В СНиПе нагрузки даются для загрязненных стоков.
И второе, обычно подземные поля фильтрации предлагаются для малого количества стоков. Здесь – 200 м3/сут.
Решения принять поля подземной фильтрации вызвано тем, что некуда сбросить очищенную воду.
Поля фильтрации – имеют бо′льшую площадь.
Пруды отстойники тоже надо будет опорожнять.
В реку сброс не разрешают.
Если кто встречался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста.
Буду очень благодарен.
andrey R
Цитата(supervisorWKSU @ 5.7.2012, 20:23) *
Решения принять поля подземной фильтрации вызвано тем, что некуда сбросить очищенную воду.

А что, есть лишних пару гектаров для этих полей? wink.gif
supervisorWKSU
А что делать?
supervisorWKSU
А что делать?
andrey R
Искать место сброса
Никитос
А по какой причине не разрешают сброс в реку?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.