Дмитрий Гвоздёв
Здравствуйте!

В настоящее время занимаюсь реанимацией завода ЖБИ. Плавно подошел к теплотехническому хозяйству. Если честно - волосы на голове шевелятся. Котельная - 2 котла ДКВР по 4 тонны пара в час. Расчетная потребность на технологию 1,5-2 тонны пара в час. Действующий паропровод проложен в канале под землей, без изоляции, труба ду 150-200, кусками. Паропровод протянулся на 450-480 м от котельной, несколько поворотов. Тепловая обработка железобетона в цехе проводится почти каждый день по 6-8 часов. Потери по конденсату - 100 %, потери тепла на разогрев трубы при пуске - тоже фантаститческие.
По случаю прикупил котельную, почти новую, 2 котла по 2,5 т пара в час, полностью автоматизирована. Пока на консервации.
А вопросы у меня такие:
1. Строить ли новую котельную прямо у цеха или "зажать" старые котлы новыми гоелками и автоматизацией и изготовить новый паропровод в изояции ППУ и проложить его по воздушке.
2. Где добыть методики расчета потерь тепла и конденсата.
Галиев
Закажите расчёт потерь тепла при транспортировке и сравните со стоимостью новой котельной. При том бардаке, который изначально заложен в ЖБК, новая котельная не успеет окупиться.
Если старая котельная не в разрухе, вложитесь в тепломеханику, поменяйте паропроводы.
NIK84
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие таблицы нужно использовать для определения диаметра паропровода насыщенного пара G=0,245 т/ч, Р(абс.)=2,954 кгс/см2:
1)Таблица "гидравлического расчета паропровода" из справочника проектировщика "Проектирование тепловых сетей" Николаева.
2) Таблицу "расчета трубопроводов парового отопления высокого давления" из справочника проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть1 Отопление" Богословского.
3)Рекомендуемые размеры паропровода для насыщенного пара.Компания АДЛ.
Используя таблицы справочников для Ду50 скорости 30-34 м/с (скорость теплоносителя должны быть не более для насыщенного пара при диаметре труб, мм до 200—30 м/сwink.gif.
По рекомендациям Компании АДЛ для Ду50 скорость 19 м/с.
Dimention
На самом деле все рекомендованные скорости в паропроводах - это среднепотолочные значения.
Сделайте хотябы укрупненный гидравлический расчет, увидите какое падение давления будет, сравните, допустимо ли? Прокладывать 800 м в земле без изоляции? Круто! А пар точно дойдет? на выходе из ДКВР вы имеете насыщенный (редко с папроперегревателем, хотя сомневаюсь что на ЖБИ он там есть) пар, пока дойдет до потребителя будет половина конденсата, половина пара. Жуть. Деньги на ветер.
Сергей Васильевич
Цитата(Дмитрий Гвоздёв @ 6.7.2012, 12:40) *
1. Строить ли новую котельную прямо у цеха или "зажать" старые котлы новыми гоелками и автоматизацией и изготовить новый паропровод в изояции ППУ и проложить его по воздушке.

Уважаемый Дмитрий!
При реконструкции паропровода не забывайте, что рабочая температура изоляции из ППУ от -250°C до +150°C