Здравствуйте!
В настоящее время занимаюсь реанимацией завода ЖБИ. Плавно подошел к теплотехническому хозяйству. Если честно - волосы на голове шевелятся. Котельная - 2 котла ДКВР по 4 тонны пара в час. Расчетная потребность на технологию 1,5-2 тонны пара в час. Действующий паропровод проложен в канале под землей, без изоляции, труба ду 150-200, кусками. Паропровод протянулся на 450-480 м от котельной, несколько поворотов. Тепловая обработка железобетона в цехе проводится почти каждый день по 6-8 часов. Потери по конденсату - 100 %, потери тепла на разогрев трубы при пуске - тоже фантаститческие.
По случаю прикупил котельную, почти новую, 2 котла по 2,5 т пара в час, полностью автоматизирована. Пока на консервации.
А вопросы у меня такие:
1. Строить ли новую котельную прямо у цеха или "зажать" старые котлы новыми гоелками и автоматизацией и изготовить новый паропровод в изояции ППУ и проложить его по воздушке.
2. Где добыть методики расчета потерь тепла и конденсата.