Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Устройство для поддержания давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Попадопулос
Уважаемые Дамы и Господа, разрешите мои сомнения:
в СП 5 написано:

5.9.4 В спринклерных и дренчерных установках следует предусматривать один из видов автома-
тического водопитателя без резервирования:
сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом (0,5 ± 0,1) м3 и сжатым
воздухом;
- подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью
(сосудом) вместимостью не менее 40 л;
- водопровод различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим сраба-
тывание узлов управления


в компании Огнеборец есть клапан:
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА МОДЕЛИ AMD-2
Автоматическое устройство поддержания давления воздуха AMD-2 является автоматическим устройством, контролирующим двухпозиционную циклическую работу воздушного компрессора.
AMD-2 используется для регулировки давления в сухотрубной спринклерной системе, системе, срабатывающей по сигналу датчика (приэкшен систем) или в системе с «сухим» пилотным трубопроводом и дренчерным клапаном или клапаном спринклерной системы. Модель AMD-2 применяется в случаях, когда желательно или необходимо использовать небольшой или безрезервуарный компрессор, предназначенный для системы, где нагнетается давление воздуха.


МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ КЛАПАН В ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗ РЕЗЕРВУАРА?????
Sindarkon
У Вас каша в голове.

О КАКОМ РЕЗЕРВУАРЕ ВЫ ВООБЩЕ ГОВОРИТЕ???!!!!1111
it_fila
Цитата(Попадопулос @ 10.7.2012, 13:39) *
МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ КЛАПАН В ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗ РЕЗЕРВУАРА?????


попытайтесь сформулировать, что вы хотите сделать, и нужно ли оно вам вообще.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.