Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Категория электроснабжения для задвижки на обводной узла учета
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
пара
Подскажите, правильно ли принимать для задвижки с электроприводом на обводной линии узла учета при 2х вводах в здании 1 категорию электроснабжения?
пара
Пожалуйста, очень бы хотелось услышать мнения по этому поводу...
Young
1я, если не откроется эта задвижка, то и от остального пожаротушения смысла не много.
Водяной
1-я
пара
Спасибо за ответ. Так думали, так закладывали в проект, но в последний раз возник вопрос и не могли найти точного ответа в нормативке. Там есть только по насосам, а по задвижкам нет.

Еще возник вопрос нужен ли сертификат соответствия на эти задвижки? Странно, когда перечисленно все пож. оборудование, а задвижек в этом списке нет..... Непонятная у нас нормативка и законы тоже......
пара
Если интересно - то итог:

Сделали официальный запрос и соответственно получили официальный ответ: категория 1-я, сертификат нужен.
Никитос
Прикрепите ответ в пдф. Будет основанием для "таскание за патлы"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.