Подскажите, правильно ли принимать для задвижки с электроприводом на обводной линии узла учета при 2х вводах в здании 1 категорию электроснабжения?
Пожалуйста, очень бы хотелось услышать мнения по этому поводу...
1я, если не откроется эта задвижка, то и от остального пожаротушения смысла не много.
Спасибо за ответ. Так думали, так закладывали в проект, но в последний раз возник вопрос и не могли найти точного ответа в нормативке. Там есть только по насосам, а по задвижкам нет.
Еще возник вопрос нужен ли сертификат соответствия на эти задвижки? Странно, когда перечисленно все пож. оборудование, а задвижек в этом списке нет..... Непонятная у нас нормативка и законы тоже......
Если интересно - то итог:
Сделали официальный запрос и соответственно получили официальный ответ: категория 1-я, сертификат нужен.
Прикрепите ответ в пдф. Будет основанием для "таскание за патлы"