Полная версия этой страницы:
кассетные фанкойлы Carrier
Коллеги, у кого-нибудь стоят кассетники Carrier 42GW? У меня началась эпидемия - летят одна за одной встроенные помпы (насосы откачки конденсата). Новые оригинальные можно получить через 2-3 месяца, проблему надо решать сейчат. Поделитесь опытом, есть ли в природе аналоги, какие могут быть обходные пути и т.п. Определённые мысли на этот счёт есть, но вдруг велосипед давно изобрели.
Здравствуйте, ну как- нашли решение!? У меня та же проблема, уже десяток вылетело, но проблема не в насосе, а в плате (B033322H01, менял платы пока были запасные фанкойлы-запас закончился). Плата у диллера стоит 10 000 руб. + поставка 16 недель))) методом научного тыка пришел к выводу о выходе из строя микросхемы на вышеуказанной плате (дает сигнал ( у меня не дает))) на вкл. насоса. Попробую перепаять микросхему.
АЛЕКС 001
5.8.2012, 10:22
Ребята подскажите пожалуйста, на 4-х трубный фанкойл можно холод подключить от наружнего блока кондицион.? отопление подключаю от котла.
Рекуператор
5.8.2012, 14:15
Цитата(АЛЕКС 001 @ 5.8.2012, 11:22)

Ребята подскажите пожалуйста, на 4-х трубный фанкойл можно холод подключить от наружнего блока кондицион.? отопление подключаю от котла.
У вас вода, а вы фреон туда хотите?
АЛЕКС 001
5.8.2012, 15:17
так на фанкойле два радиатора (4-х трубный)
АЛЕКС 001
5.8.2012, 15:19
так на фанкойле два радиатора (4-х трубный), 1 контур зделать на воде, а второй на фрионе?
АЛЕКС 001
5.8.2012, 15:19
так на фанкойле два радиатора (4-х трубный), 1 контур зделать на воде, а второй на фрионе?
АЛЕКС 001
5.8.2012, 15:19
так на фанкойле два радиатора (4-х трубный), 1 контур зделать на воде, а второй на фрионе?
АЛЕКС 001
5.8.2012, 15:25
так на фанкойле два радиатора (4-х трубный), 1 контур зделать на воде, а второй на фрионе?
фанкойл 4-х трубный, два радиатора, в один воду, во второй фрион, не прокатит?
Сударь у вас рога ветвистые за потолок не цепляют случаем? 4х трубный фанкоил подразумевает зимой воду от котельной, а летом воду от чиллеров.
ну ты хам, прямо клоун, ты наверное герой все знайка, с глазу на глаз сможеш так поговарить. Не люблю обезьян.
начинали с померших помп-закончили ветвистыми рогами! может быть вернемся к теме ветки- покойным помпам/платам управления.
Кто нибудь покажите мертвую помпу от кассетника!
А фреон пускать по водяным трубам - это шедеврально!
Неужели до сих пор не нашли? Sauermann SI2052

А джигиты из Махачкалы еще и не только фреон по водяным трубам пускать могут...
Цитата(АЛЕКС 001 @ 8.8.2012, 10:29)

ну ты хам, прямо клоун, ты наверное герой все знайка, с глазу на глаз сможеш так поговарить. Не люблю обезьян.
Ога на красной площади в 12-00 10 августа.
Оленина тупая, куча инфы в нетиках, нет блин надо сначала сделать ,а когда накроется жопой полезть читать и узнавать, понять что накосячил по жесткому ( ну или не понять) и поменяв симку сдристнуть Говно за вами подбирать уже достало.
Ребята, подскажите как запустить в работу carrier_42GW? Инструкцию "для чайника", если можно)) Заранее спасибо.
З.Ы. От фанкойла требуется только охлаждение, система двухтрубная, подключаю питание на клеммы ТВ2 - молчит). На клемму ТВ3 по инструкции для охлаждения между клеммами 1 и 5 нужно подключить вентиль - где его искать?) Насос конденсата - как его подключить - тупо подать на него питание? Если смотреть по схеме, он уже должен быть подключен.
Извините если вопросы глупые, еще раз заранее спасибо всем откликнувшимся)
И еще вопросик - нужно ли что-то подключать на клемму ТВ1?
А с фанкойлом документации не было?
На ТВ1, как раз и подключается управление - см. схему на стр 10.
А клапан - открытие-закрытие (подача жидкости в фанкойл) - может и отсутствовать.
konfety4
10.10.2012, 21:20
Коллеги, подскажите пожалуйста, где можно найти отдельно дренажный поплавок для фанкойла Carrier?
Цитата(CTK @ 31.7.2012, 15:08)

Здравствуйте, ну как- нашли решение!? У меня та же проблема, уже десяток вылетело, но проблема не в насосе, а в плате (B033322H01, менял платы пока были запасные фанкойлы-запас закончился). Плата у диллера стоит 10 000 руб. + поставка 16 недель))) методом научного тыка пришел к выводу о выходе из строя микросхемы на вышеуказанной плате (дает сигнал ( у меня не дает))) на вкл. насоса. Попробую перепаять микросхему.
ТАКЖЕ вылетают платы , только проблема не в микросхеме , а в конденсаторе , который стоит в цепи её питания (программируемого таймера) , перепайка конденсатора и ОК.
У Вас скорее всего тоже конденсатор.
Denis_rds
28.7.2015, 21:02
Цитата(АЛЕКС 001 @ 5.8.2012, 10:22)

Ребята подскажите пожалуйста, на 4-х трубный фанкойл можно холод подключить от наружнего блока кондицион.? отопление подключаю от котла.
Тебе нужен тепловой насос а не кондиционер, тогда все получиться. В кондиционере испаритель забирает тепло от воздуха, а у тебя случае с водой.
Цитата(АЛЕКС 001 @ 5.8.2012, 15:25)

так на фанкойле два радиатора (4-х трубный), 1 контур зделать на воде, а второй на фрионе?
фанкойл 4-х трубный, два радиатора, в один воду, во второй фрион, не прокатит?
Ему нужна вода от чиллера или теплового насоса
Или в кондиционере менять испаритель на теплообменник, желательно одинаковой производительности
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,