Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Венткамера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
seti4ka
Специалисты, подскажите пожалуйста не особо опытному(тока из инстита вышла))) номер СНиПА или какую другую нормативную литературу, где были бы указаны минимальные расстояния от стены венткамеры до установки в ней расположенной, чтобы была возможность эту самую установку в процессе эксплуатации обслуживать?? Заранее ОГРОМНОЕ спасибо)))
Litvinov
похожая тема с ответом - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69284
Proekterov4eg
В переведенном ГОСТ-Р-ЕН со страницы 74 по 78 есть эти размеры
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.