SERGOLD
Насосная станция для чиллера с водяным охлаждением имеет гидроаккумулятор.
Чиллер работает только на холод.
По инструцкии, в гидроаккумуляторе должен быть азот под давлением.
В реальности там - вода, газа нет.

Местный специалист утверждает, что ничего страшноно, эксплуатация чиллера допускается.
Я считаю, что эксплуатировать чиллер в этом случае нельзя.
Очень возможны гидравлические удары в водяном контуре при старте/останове насоса, при температурном расширении.

Кто прав?
emin699
без расширительного бака давление скачет с изменением температуры. может он имел в виду надо жить рядом с чиллером? сбрасывать, подпитывать?
SERGOLD
Цитата(emin699 @ 21.7.2012, 21:57) *
без расширительного бака давление скачет с изменением температуры. может он имел в виду надо жить рядом с чиллером? сбрасывать, подпитывать?

Совершенно верно.
IMHO
Именно по этой причине при заправке системы водой (было 10 Бар вместо 2 Бар) вышли из строя:
1- насос (потек сальник), а также появилась
2- утечка в контуре и вышел из строя
3- датчик давления, контролирующий работу насоса.
Подозреваю, что еще один датчик максимального давления закис, поэтму не было аварийного сброса давления.
Его тоже надо заменить, т.к. система 8 лет в эксплуатации.

Местный специалист выдвигает другую версию полученных разрушений.
При заправке контура водопроводную воду наливали в трубу обратки, а надо было наливать в трубу подачи воды в контур.

Какая версия соответствует реальности?
RusBuka
Водопроводную воду лить никуда не надо, Толя убей обоих. Водоподготовка маст ту би.
jota
Венигрет какой-то....
Вы разберитесь что считаете баком-аккумулятором т.е. буфером, а что расширительным сосудом или демпфером.
Бак-аккумулятор без газа и служит для искусственного увеличения ёмкости системы или для разделения гидравлики - всё это для стабилизации чиллера.
Расширительный сосуд - сосуд компенсирующий тепловое расширение тепло(холодо) носителя в системе чиллер-фанкойлы - этот с газом
SERGOLD
Цитата(jota @ 22.7.2012, 9:58) *
...Вы разберитесь что считаете баком-аккумулятором т.е. буфером, а что расширительным сосудом или демпфером.
Бак-аккумулятор без газа и служит для искусственного увеличения ёмкости системы или для разделения гидравлики - всё это для стабилизации чиллера.
Расширительный сосуд - сосуд компенсирующий тепловое расширение тепло(холодо) носителя в системе чиллер-фанкойлы - этот с газом

Разобрались, дла работы водяного контура используется:
1 -Бак-аккумулятор, т.е. буфер - около 600 литров воды.
2 - Расширительный сосуд (демпфер) - около 15 литров воды+газ под давлением.

Допускается ли эксплуатация чиллера,
если расширительный сосуд(демпфер) остался без газа, полностью заполнен водой - ?
SERGOLD
Цитата(RusBuka @ 22.7.2012, 0:44) *
Водопроводную воду лить никуда не надо, Толя убей обоих. Водоподготовка маст ту би.


Спасибо за подсказку.
В системе образовалась утечка 0.2 Бар/сутки.
Найти утечку проблематично, трубы в стенах, проекта нет.
Если регулярно доливать систему водопроводной водой, то она очень скоро забьется солями.
jota
[quote name='SERGOLD' date='22.7.2012, 12:33' post='790073'
Допускается ли эксплуатация чиллера,
если расширительный сосуд(демпфер) остался без газа, полностью заполнен водой - ?
[/quote]
Нет!
Если остался без газа то или повреждена мембрана, или клапан т.е. оборудование неисправно.
fondragon
Цитата(SERGOLD @ 22.7.2012, 17:40) *
Спасибо за подсказку.
В системе образовалась утечка 0.2 Бар/сутки.
Найти утечку проблематично, трубы в стенах, проекта нет.
Если регулярно доливать систему водопроводной водой, то она очень скоро забьется солями.

А зимой как справляться собираетесь на воде? Сливать?
И вода сильно забита солями?
SERGOLD
Цитата(jota @ 22.7.2012, 13:31) *
[quote name='SERGOLD' date='22.7.2012, 12:33' post='790073'
Допускается ли эксплуатация чиллера, если расширительный сосуд(демпфер) остался без газа, полностью заполнен водой - ?
Нет!
Если остался без газа то или повреждена мембрана, или клапан т.е. оборудование неисправно.

jota, спасибо за квалифицированную консультацию.

Информация со слов местных специалистов.
Все вентили на контуре были открыты, вода в систему заливалась через обратку.
Включили питание – насос не стартует.
При попытке нажать контактор пуска насоса в течение 3 секунд давление выросло до 10Бар, в результате потек сальник на водяном насосе.
И появилась течь в водяном контуре - ?
А может она появилась независимо от броска давления, т.к. контур был без воды в течение года - ?

По мнению местных специалистов причина выхода из строя насоса:
– ошибочная заправка водяного контура через обратку.
Если бы заправка водяного контура происходила в трубу подачи воды в контур из насосной станции, то насос остался бы живой.

IMHO
Не важно в какую трубу вести заправку воды в водяной контур, главное – стравить ВЕСЬ воздух из системы перед пуском. Если бы расширительный сосуд (демпфер) был с азотом, то насос остался бы жив.

После диагностики электросхемы, выяснилось, что причина отсутствия запуска насоса была в неисправном датчике низкого давления воды.
А может он вышел из строя из-за гидравлического удара?

Почему не срабоотал клапан максимального давления ?
Его надо заменить?
airwave
Толян, ну шош ты мучаешься? Перформер ушатал, теперь насос.
Мож ты залез не в те ботинки?))
RusBuka
и потирая потные ручки - а когда же тема про пластинчатые испарители начнется?