Цитата(jota @ 22.7.2012, 13:31)

[quote name='SERGOLD' date='22.7.2012, 12:33' post='790073'
Допускается ли эксплуатация чиллера, если расширительный сосуд(демпфер) остался без газа, полностью заполнен водой - ?
Нет!
Если остался без газа то или повреждена мембрана, или клапан т.е. оборудование неисправно.
jota, спасибо за квалифицированную консультацию.
Информация со слов местных специалистов.
Все вентили на контуре были открыты, вода в систему заливалась через обратку.
Включили питание – насос не стартует.
При попытке нажать контактор пуска насоса в течение
3 секунд давление выросло до 10Бар, в результате потек сальник на водяном насосе.
И появилась течь в водяном контуре - ?
А может она появилась независимо от броска давления, т.к. контур был без воды в течение года - ?
По мнению местных специалистов причина выхода из строя насоса:
– ошибочная заправка водяного контура через обратку.
Если бы заправка водяного контура происходила в трубу подачи воды в контур из насосной станции, то насос остался бы живой.
IMHO
Не важно в какую трубу вести заправку воды в водяной контур, главное – стравить ВЕСЬ воздух из системы перед пуском. Если бы расширительный сосуд (демпфер) был с азотом, то насос остался бы жив.
После диагностики электросхемы, выяснилось, что причина отсутствия запуска насоса была в неисправном датчике низкого давления воды.
А может он вышел из строя из-за гидравлического удара?
Почему не срабоотал клапан максимального давления ?
Его надо заменить?