Добрый день. Имеется ГРПШ-32/3Б (редуцирование давления со среднего на низкое), предполагается расположить его у стены или на стене встроенной теплогенераторной (один котел - мощность 85 кВт) склада. Расход газа на котел по тех. условиям - 7,44 м3/час. Высота здания - 5м. Расстояние газопровода среднего давления от точки врезки до грпш метра 2-3. Длина газопровода низкого давления (до ввода в помещение теплогенераторной) - метра три.
Вопрос: обязательно ли выводить сбросной и продувочные газопроводы выше карниза здания на 1метр при таких длинах газопроводов?
klikklja
ПБ 12-529-03
2.5.15. В ГРП следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы, которые выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза или парапета здания.
Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.
omgmrak
Цитата(klikklja @ 31.7.2012, 16:43) *
..... при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.

где оно? это безопасное место?
balanoff
Не по теме, но почему вы выбрали такой шкаф? Есть ГРПШ-FE-25, ГРПШ-FE-10, ГРПШ-10МС...
balanoff
при мощности 85 кВт расход газа никак не 7,44м3/ч. Хотя может у вашего газа высокая низшая теплота сгорания или котел конденсационный?
positronw
Цитата(omgmrak @ 31.7.2012, 14:57) *
где оно? это безопасное место?

Вам этот шланг как проектировщику выводить никуда не нужно. А как выполнить продувку ГРПШ разберутся эксплуатационщики.
omgmrak
Цитата(balanoff @ 31.7.2012, 17:14) *
при мощности 85 кВт расход газа никак не 7,44м3/ч. Хотя может у вашего газа высокая низшая теплота сгорания или котел конденсационный?

котел protherm grizzly 85 klo. в инструкциях указан расход 6,8-9,8м3/час.

Цитата(positronw @ 1.8.2012, 2:26) *
Вам этот шланг как проектировщику выводить никуда не нужно. А как выполнить продувку ГРПШ разберутся эксплуатационщики.

мне просто самому интересно. как далеко от грпш они будут отводить эти шланги?
omgmrak
Цитата(balanoff @ 31.7.2012, 17:00) *
Не по теме, но почему вы выбрали такой шкаф? Есть ГРПШ-FE-25, ГРПШ-FE-10, ГРПШ-10МС...

Это все грпш с одной линией редуцирования. Заказчик просил, чтобы был байпас.
Кстати, где-то что-то слышал, что теперь байпас запрещен. Насколько это правда? и где почитать?
Vorbei
В ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ о безопасности сетей газораспределения и газопотребления:
п. 44. В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта и для возвращения потока газа в сеть в конце участка.
balanoff
Цитата(omgmrak @ 1.8.2012, 6:14) *
котел protherm grizzly 85 klo. в инструкциях указан расход 6,8-9,8м3/час.

9,8 м3/ч уже похоже на правду
Дружок
Шланг выводится за стенку шкафа и должен входить в его комплектацию. Количество сбрасываемого газа весьма незначительно. Вопросы, связанные с продувкой эксплуатационники должны решать сами, в зависимости от конкретной обстановки.
Безопасное место - это то место, в котором можно сжигать или выпускать газ после продувки в атмосферу (что впрочем весьма не желательно)
positronw
Цитата(omgmrak @ 1.8.2012, 6:14) *
мне просто самому интересно. как далеко от грпш они будут отводить эти шланги?

Дружок уже сказал, что шланг от ПСК выводится за заднюю стенку шкафа и входит в его комплектацию. На ГРПШ небольшой пропускной способности это как правило ПКС-Н или встроенный в регулятор сбросной клапан, сброс от которого происходит при нештатном режиме работы оборудования (то есть аварийная ситуация) и очень незначителен. Продувка происходит при первичном пуске или ремонте связанном с отключением. Как должна быть организована продувка? В каждом случае по разному, это отдельно обговаривается в наряде-допуске или специальном плане производства работ.
VladV
Цитата(omgmrak @ 1.8.2012, 8:20) *
Это все грпш с одной линией редуцирования. Заказчик просил, чтобы был байпас.
Кстати, где-то что-то слышал, что теперь байпас запрещен. Насколько это правда? и где почитать?

СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002)
6.5.4 Оснащение пунктов редуцирования газа обводным газопроводом (байпасом) допускается только при наличии у потребителя редукционной и защитной арматуры. В ГРПШ допускается применение съемного байпаса с редукционной и защитной арматурой.


ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ СВОДОМ ПРАВИЛ –
АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ РЕДАКЦИЕЙ СНиП 42-01-2002 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
http://www.polimergaz.ru/PMG/PMG_1_11/CNiP.pdf
Предусмотрена для ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ вторая линия редуцирования вместо байпаса, что повышает надежность работы технических устройств и исключает возможность попадания повышенного давления в трубопровод низкого давления в результате действий посторонних лиц. Разрешается не предусматривать в
ГРПШ вторую линию редуцирования для одноквартирного дома.
omgmrak
Цитата(VladV @ 2.8.2012, 7:34) *
СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002)
6.5.4 Оснащение пунктов редуцирования газа обводным газопроводом (байпасом) допускается только при наличии у потребителя редукционной и защитной арматуры. В ГРПШ допускается применение съемного байпаса с редукционной и защитной арматурой.


ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ СВОДОМ ПРАВИЛ –
АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ РЕДАКЦИЕЙ СНиП 42-01-2002 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
http://www.polimergaz.ru/PMG/PMG_1_11/CNiP.pdf
Предусмотрена для ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ вторая линия редуцирования вместо байпаса, что повышает надежность работы технических устройств и исключает возможность попадания повышенного давления в трубопровод низкого давления в результате действий посторонних лиц. Разрешается не предусматривать в
ГРПШ вторую линию редуцирования для одноквартирного дома.

я конечно понимаю всё, но актуализированная версия СНиП 42-01-2002 в виде СП 62.13330.2011 еще не утвержден и не является обязательным к исполнению.

Цитата(Vorbei @ 1.8.2012, 8:30) *
В ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ о безопасности сетей газораспределения и газопотребления:
п. 44. В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта и для возвращения потока газа в сеть в конце участка.


что за бред ? не могу понять, а для чего это придумали ???!!!
VladV
Цитата(omgmrak @ 2.8.2012, 8:19) *
я конечно понимаю всё, но актуализированная версия СНиП 42-01-2002 в виде СП 62.13330.2011 еще не утвержден и не является обязательным к исполнению.

Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду.
"УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 780 и введен в действие с 20 мая 2011 г."
Собственно с мая того года им и руководствуемся.


Цитата(omgmrak @ 2.8.2012, 8:19) *
что за бред ? не могу понять, а для чего это придумали ???!!!

Это собственно пояснения к этой актуализации. Дал как ссылку, а уж на сколько можно полагаться на эти пояснения не могу сказать.
Дружок
Никакого бреда нет. Ясно ведь написано:"обводных газопроводов с запорной арматурой", т.е. редуцировать давление в ручную частично перекрывая проход при помощи запорной арматуры НЕЛЬЗЯ!
Формулировка в СП далека от идеала, но главное пояснение содержится во втором предложении: "В ГРПШ допускается применение съемного байпаса с редукционной и защитной арматурой", т.е на обводном газопроводе должна быть редукционная и защитная арматура. Если технические характеристики у резервной линии должны совпадать с основной линией редуцирования, то у байпаса они могут отличаться.