Народ, подскажите пожалуйста, видел на днях в ГиперМаркете (в каком не помню, кажись Ашан или ещё где, не важно) трубы медные для холодоснабжение витрин и прилавков которые были не изолированы, прилавки функционировали нормально, а с труб не капало... Причину понять не могу, ведь у Меди огромная теплопроводность, а в жидкостной тубе ещё и запредельно низкие (с точки зрения Т-росы) температуры. При этом на вскидку жидкостная труба 1и1/4" или 1 и 1/2", а газовая в 2-2с1/2" (а то и все 3"). Причина по которой они были не изолированы осталась загадкой, кто может объяснить?
В холодилке жидкарь до потребителей обычно не изолируется, ибо пока дойдет еще дополнительно переохладится.
kon_vent
15.8.2012, 11:40
Жидкостные магистрали обычно около 38 градусов (Зависит от фреона и давления), поэтому их не изолируют и конденсат не выпадает....
а для кондиционирования изолируют т.к. в сплит-системах дроссель клапан стоит в наружном блоке и следовательно линия не жидкостная и ее надо изолировать чтоб фреон выкипал во внутреннем блоке а не в медной трубе...
В VRF системах их изолируют т.к. большие длины трасс и падает давление нагнетания в жидкостной магестрали... Может просто недоставать фреона для дальнего вн. блока.
kon_vent
15.8.2012, 11:45
Жидкостные магистрали обычно около 38 градусов (Зависит от фреона и давления), поэтому их не изолируют и конденсат не выпадает....
а для кондиционирования изолируют т.к. в сплит-системах дроссель клапан стоит в наружном блоке и следовательно линия не жидкостная и ее надо изолировать чтоб фреон выкипал во внутреннем блоке а не в медной трубе...
В VRF системах их изолируют т.к. большие длины трасс и падает давление нагнетания в жидкостной магестрали... Может просто недоставать фреона для дальнего вн. блока.
kon_vent
15.8.2012, 11:45
Жидкостные магистрали обычно около 38 градусов (Зависит от фреона и давления), поэтому их не изолируют и конденсат не выпадает....
а для кондиционирования изолируют т.к. в сплит-системах дроссель клапан стоит в наружном блоке и следовательно линия не жидкостная и ее надо изолировать чтоб фреон выкипал во внутреннем блоке а не в медной трубе...
В VRF системах их изолируют т.к. большие длины трасс и падает давление нагнетания в жидкостной магестрали... Может просто недоставать фреона для дальнего вн. блока.