Здравствуйте!! Возник такой вопрос..... Проектирую самотечный колектор в городе. Перекладка трубы с 200 на 600 полиэтилен. Уклон местности не большой...даже маленький..... в итоге иду с миниамльным уклоном 0,007 и заглубляюсь в конечной точке на 5 м прочитала в снипе что при соответсвующем обоснование можно взять уклон 0,005....как это можно обосновать??? или может есть еще варианты?? ну кроме насосной....
Dmitry_vk
2.8.2012, 7:35
В п.2.41 СНиП 2.04.03-85 вас больше касается первое предложение при Д600. Таблица Лукиных вам в помощь. Ну и в малинник не забудьте заглянуть.
Почитайте снип внимательно и на форуме уже кто-то объяснял. 0,007 - минимальный безрасчетный уклон для сетей до д200 включительно; диаметры выше - по расчету. На коллекторах д2,0 уклон может быть и 0,002, например.
Dima_UA
2.8.2012, 9:01
2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм – 0,008, 200 мм – 0,007.
у Вас 600-ка....а какой тогда расход?
Для пластмассы я никогда не пользуюся табл. Лукиных
Dmitry_vk
2.8.2012, 9:42
Цитата(Dima_UA @ 2.8.2012, 10:01)
Для пластмассы я никогда не пользуюся табл. Лукиных