Добрый день, коллеги.
Помогите найти документ, в котором указано, что выолнение отверстий в лучах спринклерного пожаротушение необходимо выполнять сверлением.
Желательно действительный в Украние
Я только вот это читал, ну и для России это:
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ <<ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК
ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ>>
(ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ)
Л.М. Мешман, С.Г. Цариченко, В.А. Былинкин, В.В. Алешин, Р.Ю. Губин
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Учебно-методическое пособие
Под общей редакцией Н.П. Копылова
МОСКВА 2002
П.П 9.3. Для установки оросителей в трубопроводах просверливаются
отверстия и привариваются муфты или ниппели в зависимости от места
установки оросителей, прожиг отверстий не допускается.
insp1r3d
19.11.2012, 12:37
И на этом большое спасибо)
Доброе утро,
Очень нужна помощь. Сейчас у нас в работе адаптация АСПТ под новые планировочные решения (смена арендатора). И у нас подрядчики прожигают отверстия в трубопроводах.
Сразу оговорюсь, привлечь их к ответу достаточно сложно, но можно.
Ранее тут озвучивалось про :
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Учебно-методическое пособие
Под общей редакцией Н.П. Копылова
МОСКВА 2002
и П.9.3. Для установки оросителей в трубопроводах
просверливаются отверстия и привариваются муфты или ниппели
в зависимости от места установки оросителей, прожиг отверстий
не допускается.
Вариант с объяснением и внушением, попытки достучаться до разума и совести типа того что : ".... В момент вскрытия спринклера окалина попадает в тарелку спринклера и заужает диаметр выпускного отверстия. Отсюда диаграмма распыла, карта орошения и прочее. И ещё. При прожигании отверстия по внутреннему диаметру муфты нельзя допускать заужения диаметра отверстия, а при прожигании по внешнему диаметру и вваривании муфты с посадкой в трубу нужно приваривать так, чтобы муфта заходила в трубу только на глубину стенки распределительного трубопровода, чтобы не заужать Ду."
Их мало останавливает.
Есть ещё реальный норматив, ГОСТ чтобы указать на необходимость делать правильно? Фото прилагаю, пальцем пробовал- там реальное заужение ДУ.
jiexawcr
6.12.2019, 15:54
ГОСТ 16037-80 соединение У 17. там четко видно, что отверстие должно совпадать с внутренней кромкой врезки.
по окалине - скажите, что затребуете испытания на интенсивность (заказчик в праве) и они будут восстанавливать отделку, если та пострадает

либо можно разойтись миром. кроме как на "харизме" тут вы ничего не докажите, а в случае пожара и проблем с тушением, то будете еще и нести ответственность.