magneto
Ребята поясните пожалуйста приложение 10 РД 34.15.109.104 по поводу длин сухотрубов. Я не понимаю зачем дается предельная допустимая длина сухотруба если там нет воды то он не замерзнет а при начале работы аувп вода не успеет схватиться из-за большого напора так к чему это ? поясните пожалуйста кто в курсе
Nasosnik25
Не знаю как в РД а в СП 5 сказано: п. 5.2.4 Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном
трубопроводе, до начала подачи воды из него не должно превышать 180 с.
Короче инерционность однако. Если вода более 3 мин будет "идти", то разгореться может так, что уже ........

а что это за РД такое, а то Яндекс вот такое выдает
BTS
Цитата(Nasosnik25 @ 2.8.2012, 18:32) *
а что это за РД такое, а то Яндекс вот такое выдает

См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
РД 34.49.104 (РД 34.15.109-91)

magneto
Nasosnik25
про 180 с это понятно! но время добегания воды я считал у меня все проходит а вот длина сухотруба нет. Видел сухотрубы гораздо длинее и система нормально работало а выходит по РД что это нарушение. Не утеплять же трубы греющим проводом?! это уже какая то супер мера((
BTS
Иногда утепляют с подогревом. Посмотрите ещё один документ.
BTS
Ещё по теме есть информация в МГСН 5.02-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

(Приложение "П")
magneto
BTS
спасибо сейчас почитаю!