Vinser47
Добрый день!
У меня установлен мультисплит с 4-мя внутренними блоками тип FTXS35J2V1B. Два блока из 4 работают некорректно - не охлаждают. При этом на нагрев блоки работают нормально. Иногда система звисает и требуется перезапускать выключением питния. С пульта собраны следующие ошибки.

Прошу поделиться предположениями.

Ошибки сняты после зависания и до перезапуска. Представлены последовательно по мере перебора кнопкой "CANCEL" пульта

Код ошибки Область Описание
U4 Система Ошибка связи между внутренними и наружным блоками
L5 Наружный блок Перегрузка по постоянному току на выходе (кратковременная)
E6 Наружный блок Блокировка мотора компрессора по превышению тока
H6 Наружный блок Сработал датчик блокировки. Перегрузка компрессора
H0 Наружный блок Неисправность датчика общая
A6 Внутренний блок Перегрузка двигателя вентилятора
E7 Наружный блок Блокировка мотора вентилятора по превышению тока
U0 Система Низкое давление в системе (недостаток газа)
F3 Наружный блок Высокая температура нагнетательной трубы
A5 Внутренний блок Аномальная температура теплообменника
F6 Наружный блок Аномальная температура теплообменника
C7 Внутренний блок Неисправен датчик привода жалюзи
A3 Внутренний блок Аномальный уровень дренажа
H8 Наружный блок Сработал датчик входного напряжения
H9 Наружный блок Сработал датчик температуры наружного воздуха
C9 Внутренний блок Неисправен термистор входного воздуха
C4 Внутренний блок Неисправность датчика температуры теплообменника (1)
vadim999
"Ну нисибефига, больной скорее мертв, чем живой" - народная мудрость.

Определяющая праблм, U4, нет, не потому что первая в списке.
Для начала возьмите (найдите) манул на конкретную машину, и пщательным и скурпулезным образом проверти соответствие монтажа слаботочных кабелей (межблочные связи) требованиям манулов. Особо обратите внимание на типы (марки) кабелей и правильность заземления экранов слаботочных кабелей. Проверка трассировки слаботочных кабелей в дали (не менее 0.5м) от силовых кабелей - по умолчанию. После проверки (исправления) обесточти систему на 10...15 мин и перезапустите.
Что получится, отпишите.
SSA
По ошибкам - бред какой-то. Скорее всего, Вы не правильно диагностируете (при ошибке должен быть длинный (или двойной, точно не помню biggrin.gif ) сигнал, т.к. есть взаимоисключающие ошибки.
А начинать, действительно, надо с U4.
vadim999
Цитата(SSA @ 8.8.2012, 9:52) *
А начинать, действительно, надо с U4.


laugh.gif УУУраааа! (это о (про) менЕ)).
Vinser47
К сожалению, сервис мануала у меня нет, да и в сети не нашел. Есть инструкция по инсталляции и руководство пользователя. Остается экспериментировать.

Сегодня провел эксперимент и получил странные результаты.
Погода на улице: +16, вчера шел сильный дождь.

Запустил 3 кондиционер на нагрев (2 проблемных). После нагрева до 25 градусов запустил охлаждение на 2-х проблемных. Оба начали охлаждение.

Сейчас один проблемный отключил, второй проблемный работает на охлаждение. Если по какой-то причине при монтаже перепутали подключение к внешнему блоку должна произойти остановка с аварией.

P.S. Внешний блок не заземляли. Это сильно влияет?
vadim999
Цитата(Vinser47 @ 8.8.2012, 12:59) *
К сожалению, сервис мануала у меня нет, да и в сети не нашел. Есть инструкция по инсталляции и руководство пользователя.
P.S. Внешний блок не заземляли. Это сильно влияет?


А здесь на форуме искали? (в библиотеках)
В данном случае речь идет о правильности заземления ЭКРАНОВ слаботочных межблочных связий, в отличии от ЗАЩИТНОГО заземления силового электроснабжения (силовой сети) мультисплита. Общий подход, примерно такой, все ЭКРАНЫ соединяются между собой и заземляются в одной точки.
Гуру, поправте, если что-то не так в последнем.
vadim999
Цитата(SSA @ 8.8.2012, 9:52) *
По ошибкам - бред какой-то.


Vinser47 (Дата Вчера, 12:59)
"Сегодня провел эксперимент и получил странные результаты....", далее по тексту.
==============

Не странные, временно нормальные. Поработает малость и опять "колбасить" начнет.
И "бреда" ни какого нет, точнее можно догадываться??? о природе появления "бреда".
"Догадка" вроде, как простая. Датчиковые устройства НЕ формируют сигнала о превышении (уменьшении) номинального значения контролируемых параметров (просто этих превышений нет).
"Фалишивый" сигнал (привышения) ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ контроллер выхватывает из того частотного "мусора", который подбрасывает ему плохо заземленная слаботочная сеть, нахлебавшаяся электромагнитными излучениями проышленной частоты. Если продолжать дальше, то получив "фальшивку", контроллер ее "штатно" обрабатывает и выдает свой вердикт, как его и "научили".
После снятия ошибок и перезапуска контроллер очистился от всего "мусора".
Примерно так, и прошу по голове (моей) ногами (Вашими) не стучать. Только вчера почел в умной книжке от МЕ про "фронты и формы сигналов" "шумов в гальванических линиях связи" . и вааще "Прверку формы сигнала с помощью осцилографа". Вот и пытаюсь эти заумствования "приткнуть" (обкатать) к практики.
Vinser47
Добрый день!
Всем спасибо за комментарии! Проблема оказалась на поверхности. При монтаже умудрились перепутать между собой электроподключение этих двух внутреннихблоков. Перекинул провода, все заработало нормально.
vadim999
Цитата(Vinser47 @ 15.8.2012, 13:22) *
При монтаже умудрились перепутать между собой электроподключение этих двух внутреннихблоков. Перекинул провода, все заработало нормально.


О-о-очень рады, что "ложечки нашлись", только "осадок", всеж остаётся.

1 Перепут в очередности подключения вн.блоков? (Как понимаю, - электроснабжение вн.блоков осуществляется, с наружного в строгой последовательности). Т.е. нумерация вн.блоков по электроснабжению и автоматизации должны совпадать. МДЯ... "виртуальная защита от дурака" по коду ошибок U4 (Система!!!!) в стартпосте, не сработала. Обидно*ссс.

2. Перепут в подключении "фаза-ноль"? (Мысль моя, но я с ней категорически не согласен.).

Не томите душу, откликнитесь.
Vinser47

Перепутка в подключении внутренних блоков на панели наружного блока. Фаза ноль не перепутаны.
vadim999

Спасибо. Вам успехов, ну и "нам не хворать".

ЗЫ. Ждите от Daikin*цев "медаль на грудь, и еще два ордина" за "защита от перепута силового подключения вн. блоков - ИМЕЕТСЯ", или просто "дырку" ph34r.gif , от их "подрядчиков" , за "слив" в постах 1 и 5 темы, алгоритма управления вн. блоков в режиме охлаждения. biggrin.gif