Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматическое пожаротушение склада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
KCU
Здравствуйте, специалисты!

Прошу помощи по вопросу автоматического пожаротушения склада несгораемых веществ в сгораемой упаковке (5 группа помещений), III степень огнестойкости, категория помещений В, класс пожарной опасности С0, высота складирования до 5,5 м.

Согласно табл.5.2. интенсивность орошения составляет 0,4 л/(с м2)? правильно я понимаю?
Размещение оросителей будет под кровлей склада или непосредственно над стеллажами?
Nasosnik25
1) 0,4 л/(с м2)
2) под кровлей
KCU
Спасибо))) Вы всегда мне помогаете)))))))