Цитата(den.mgn @ 14.8.2012, 0:06) 

Точка росы для дымовых газов зависит от состава топлива:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56569А пример с пьезометрическим графиком я привел к то, что существует необходимость искать баланс между КПД котла и наличием конденсата в трубе.
Небольшая табличка для топлива с калорийностью 8000 ккал/час, это то топливо на которое мы считаем в России, при нулевой влажности . При влажности 50% температура точки росы на пару градусов выше.
Избыток воздуха ;	Влажность кг/м3;	Точка росы. град С
                  1	----------------                        0,153  ----------------              	63
                  1,2 ----------------                        0,127  -----------------               	60
                  1,4 ----------------                        0,109 -----------------                	56
                  1,6-----------------	                    0,095-----------------	                53
                  1,8	----------------                        0,085------------------	                50
                  2	----------------                        0,076-----------------	                48
В своем предыдущем сообщении Вы говорите о точки росы применительно к дымовой трубе???? Это или описка или что?