Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПК <=> Lon
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
ldmitriy
доброе утро всем, в сетях ЛОН я не силён, поэтому прошу помощи специалистов.
есть ПК с ПО "умный дом" и возможностью запускать с ПО сторонние программы (прогу для управления котлом с моего ПО "умный дом" достать смогу), а так же котёл Viessmann поддерживающий LON
как можно связать ПК и котёл?
1) хватит ли одного сетевого USB адаптера серии U10 или U20 или такой платы (NIC709-PCI100 PCI-плата для подключения ПК к сети LonWorks)?
2) или же необходимо ко всему этому организовать сеть через Ethernet i.LON 10 или что-то подобное?
3) какое ПО для настройки необходимо установить на ПК?

Cerginio
1) Да, любой адпатер типа U10 или карта в комп. Если растояние большое между котлом и пк - терминаторы;
2) i.Lon10 уже не купить, если только у кого-то завалялся лишний;
3) Для настройки LonMaker или NL 220;
Ну и программа для котла, что-нить вроде скады с опс-сервером...
ldmitriy
Цитата(Cerginio @ 16.8.2012, 9:57) *
1) Да, любой адпатер типа U10 или карта в комп. Если растояние большое между котлом и пк - терминаторы;
2) i.Lon10 уже не купить, если только у кого-то завалялся лишний;
3) Для настройки LonMaker или NL 220;
Ну и программа для котла, что-нить вроде скады с опс-сервером...


понял, спасибо
ldmitriy
Vitosoft 200 вроде как раз что нужно, и не надо покупать адаптер, кабель оптоволоконный в комплекте с rs232 интерфейсом