Gurasu
Выкладываю на обсуждение свой халтурный проект (dwg, pdf, doc), был выполнен за 4 вечера. Хочется услышать критики, дабы повысить свой общий skill и сократить издержки !!!

По объекту - кафе будет в подвале жилого дома, по совместительству в бывшем бомбоубежище ))) стены метровые ) за архитектуру прошу строго не судить, ее делал сам

многие узлы кривоваты, т.к. либо в этом месте не возможно прижаться к потолку, либо так решил зак и точка (
потолки везде будут гипсокартон, в с/у - реечные.

калориферы водяные (t 80-55), по теплоснабжению - пока с трассой не определились

Спасибо за внимание ! )

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Gurasu
понимаю лень написать но все же... helpsmilie.gif
Studentik
Здравствуйте. Посмотрел, но самих черетежей так и не увидел (трассировку и схем....
Gurasu
Цитата(Studentik @ 20.8.2012, 11:34) *
Здравствуйте. Посмотрел, но самих черетежей так и не увидел (трассировку и схем....

Добрый день !
Трассировка на листах архива в папке "2 листы 6, 7 планы" на листах, названных соответственно... схемы делал изометрические, они в папке "3 листы 8-9 изометрии"

прикрепляю в формате пдф ...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Марфа Васильевна я
красиво))
jota
Что-то противопожарных (огневых) клапанов многовато...
Расположение подающих и вытяжных решёток у потолка друг против друга не учитывают эффект Коанда (почитайте на досуге)
Глушители от кухонных зонтов зарастут очень быстро.
Где-нибудь видели подключение зонтов гибким воздуховодом?
Кухонная вытяжка - скорость в воздуховодах не меньше 7м/с, иначе будет оседать на стенках.
Люки в воздуховодах для прочистки вытяжки от кухни.
Gurasu
Цитата(jota @ 21.8.2012, 17:48) *
Что-то противопожарных (огневых) клапанов многовато...
Расположение подающих и вытяжных решёток у потолка друг против друга не учитывают эффект Коанда (почитайте на досуге)
Глушители от кухонных зонтов зарастут очень быстро.
Где-нибудь видели подключение зонтов гибким воздуховодом?
Кухонная вытяжка - скорость в воздуховодах не меньше 7м/с, иначе будет оседать на стенках.
Люки в воздуховодах для прочистки вытяжки от кухни.

Спасибо !!! все по делу

ОЗК много, т.к. руководствовался тем, что метровая стена - огнезадерживающая преграда с нормируемым REI
Подключение зонтов видел от наших монтажников ) поэтому и сделал по образу-подобию )
видимо на гофрированной поверхности со временем появится букет...

кстати систему от зонтов ЗАК решил убрать оО
Цитата(Марфа Васильевна я @ 21.8.2012, 17:21) *
красиво))

rolleyes.gif
jota
Цитата(Gurasu @ 21.8.2012, 18:31) *
ОЗК много, т.к. руководствовался тем, что метровая стена - огнезадерживающая преграда с нормируемым REI

Хоть 2м, ОЗК разделяет разные пож. отсеки.
А что, двери в этих стенах тоже противопожарные?
Gurasu
Цитата(jota @ 21.8.2012, 19:44) *
Хоть 2м, ОЗК разделяет разные пож. отсеки.
А что, двери в этих стенах тоже противопожарные?

согласен, тогда у меня получается путаница...

т.е. как я узнаю RЕI стены, несущая она или самонесущая ? или смотреть только на пожарный отсек ? цеха (производственные), бытовые и с пребыванием людей ? helpsmilie.gif
jota
Ну, я в ваших гостах по статьям не подсказчик....
Может кто из туземцев?.... biggrin.gif
Есть общие понятия и они совпадают с нашими....
romull
как бэ скорость в кухонных зонтах маловата будет, я бы постарался увеличить воздухообмен (скорость средняя в сечении зонта около 0,25-0,3 м/с). Если есть возможности (финансовые, размещение воздуховодов и оборудования) и желание.

С уважением
Gurasu
Спасибо большое за ответы !!!

на данный момент зак решил отказаться от зонтов и от двух систем...убрал все ОЗК...все помещения переименованы в "подсобное" )))
сами понимаете для чего...
вся организация воздухообмена пошла боком (

зак уверен что всё будет согласованно и в таком виде...
astator
Всем добрый день. Кто-то сталкивался с такой ситуацией. Кафе на 1 этаже 25 этажного дома (помещение не пристроенное). Вытяжку за уровень кровли выводить обязательно? Или есть другой вариант?
Grom
В общих данных много досадных опечаток (расход тепла 140 Вт)
план схема не по госту
таблица МО не заполнена
таблица воздушного баланса не совсем правильная (не все перитоки учтены, залы посчитаны по кратности
а лудше по балансу)
с противопожарными клапанами перемудрили, а с дымоудалением вобще не ясно
изоляции 10 мм до калорифера мало если по отапливаемым помещениям идете
те отв. которые вы назначили в большинстве мест делать просто опасно, исилить проем
заведя перемычку нет возможности
на планах трудно понять что под чем расположено
на схемах отметок нет вобще
3 д на печати может слится в одно большое пятно
В общем замечания мелочные а работа хорошая, буду стремится
к вашему уровню
вами поставлена хорошая планка
A~NT~Y
объединение вытяжки с/узлов 5 и административного помещения 20? нельзя т.к

4.5. Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений:
для посетителей;
производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений);
местных отсосов от посудомоечных машин;
уборных и душевых с раздевалками;
камер пищевых отходов;
Gurasu
Цитата(Grom @ 1.2.2013, 20:09) *
В общих данных много досадных опечаток (расход тепла 140 Вт)
план схема не по госту
таблица МО не заполнена
таблица воздушного баланса не совсем правильная (не все перитоки учтены, залы посчитаны по кратности
а лудше по балансу)
с противопожарными клапанами перемудрили, а с дымоудалением вобще не ясно
изоляции 10 мм до калорифера мало если по отапливаемым помещениям идете
те отв. которые вы назначили в большинстве мест делать просто опасно, исилить проем
заведя перемычку нет возможности
на планах трудно понять что под чем расположено
на схемах отметок нет вобще
3 д на печати может слится в одно большое пятно
В общем замечания мелочные а работа хорошая, буду стремится
к вашему уровню
вами поставлена хорошая планка

спасибо большое за комментарий !!! засмущали )
все хочу сделать нормальный проект, по всем нормам, так сказать, никуда не спеша, да все нет возможности...(

Цитата(A~NT~Y @ 22.2.2013, 10:48) *
объединение вытяжки с/узлов 5 и административного помещения 20? нельзя т.к

4.5. Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений:
для посетителей;
производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений);
местных отсосов от посудомоечных машин;
уборных и душевых с раздевалками;
камер пищевых отходов;


там много зак на тот момент на свой вкус делал...
sverchok62
а с дымоудалением вобще не ясно..
Вот и мне не ясно, планировалось ли оно, или как?
У меня зак. требует совместить противодымную и общеобменную вентиляцию кафе в подвальном помещении. Нормы не запрещают, но реально делал кто-нибудь?
ReCS
Зачем писать условные обозначения, которых нет в проекте, а те которые есть не совпадают, например ОГК. Копипаста такая копипаста )