dronovigor
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. В помещении приготовления красок (категория А) по 15-кратному расходу на общеобменную вентиляцию получается 1300 куб.м/ч. Также имеется местный отсос периодического действия на 1600 куб.м/ч. Предусмотрен тамбур-шлюз и подача в него 250 куб.м/ч. Какой предусмотреть расход приточного воздуха? Если выполнить компенсацию периодической вытяжки, то получается 1300+1600+250=3150 куб.м/ч. Но при неработающей вытяжке приток будет значительно преобладать над вытяжкой и произойдет перетекание воздуха в соседние помещения через тамбур-шлюз. Если не предусмаривать компенсацию периодической вытяжки, то при её включении произойдет подсос через наружные ограждения и соседние помещения через тамбур неочищенного и, возможно, холодного воздуха. Как правильно организовать вентиляцию?
Заранее благодарен.
Gruz1709
Авариайная вытяжка притоком не компенсируется.
dronovigor
Это не аварийная вытяжка, а местный отсос периодического действия, который включается при работе технологического оборудования.
polyakov.mo
при включении местного отсоса открываете воздушную заслонку приточного воздуха.
далее 2 варианта:
1. сигнал открытия заслонки идет в систему управления, которая меняет производительность вентилятора
2. делаете камеру статического давления, вентилятором регулируете давление в системе
PAS73
Может вам как то поможет, я в поликлинике, последние проекты делаю без компенсации местных вытяжных зонтов и шкафов, с учетом, что они будут временного использования (менее 2х часов в смену).
Демьян84
Была аналогичная ситуация в хим. лаборатории мы делали приточную камеру с двумя вентиляторами один на местные отсосы другой на общеоменку и 1 калорифер благо он электрический, но в вашем случае можно сделать 1 вентилятор подобранный на максимальный расход 1300+1600=2800 м3/ч с частотным регулированием производительности который бы мог выдавать 1300, а с включением местных отсосов увеличивал бы производительность еще на 1600. И подпор в тамбур шлюз советую сделать отдельной канальной системой. В моем случае применение вентилятора с частотником было не возможно так как сотношение объемов общеобменки к местным отсосам составляло 250/2600, а таких частотников небывает.