Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектирование датчиков и спринклерных оросителей в примерочной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
olimpicos
Добрый день,уважаемый форумчане.
Имеется магазин одежды 118 кв.м.Высота перегородок 2500 мм не до потолка.
Имеется 3 примерочных.Вопрос нужно ли ставить в каждую примерочную по датчику и оросителю?
Помогите пожалуйста,нигде немогу найти нормы в которых конкретно указанно.Заранее спасибо
BTS
Для спринклеров случай описан в NFPA-13(2010) п 8.6.5.2.2. Если спринклер стоит над перегородкой между кабинками, от розетки спринклера до верха перегородки должно быть не менее 3 дюймов(чем больше, тем лучше) . В СП5 частные случаи подобного рода не рассматриваются.
olimpicos
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.