Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор на циркуляции ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
VladimirAS
Добрый день!

В проекте, в местах соединения горячего водоснабжения и циркуляции (на циркуляционном трубопроводе d20) установленны Thermal circulation - regulating (Тепловое регулирование циркуляции - название и перевод дословно из проекта), обозначение похоже на кран с индексом Th.
Подскажите, что это за устройство такое? Если есть марка, тип - буду признателен.

PS Искал на форуме, но не нашел.
Khomenko_A_S
http://ua.heating.danfoss.com/xxTypex/1879...503_SIT256.html
Я думаю это то что Вы ищете. Можете поискать такой же у других производителей.
Nasosnik25
Ну и у Овентропа: http://www.oventrop.com.cn/pdf/10.3.pdf

на стр. 2 схемка - там и у основания стояков балансировочники и на ответвлениях, но это расхода регулирование. Про именно thermal регулирование не знаю.
VladimirAS
Спасибо Вам!
Посмотрел документацию: у овентропа диапазон регулирования расхода по заданной температуре на 5 градусов выше, чем у данфосса. На что это влияет?
На практике применяет кто-нибудь такие термостатические вентили? Есть указания по их установке? Или это опять какие-то заморские рекомендации...
Khomenko_A_S
Цитата(VladimirAS @ 22.8.2012, 14:55) *
Спасибо Вам!
Посмотрел документацию: у овентропа диапазон регулирования расхода по заданной температуре на 5 градусов выше, чем у данфосса. На что это влияет

На температуру горячей воды, на что же еще.
На регуляторе выставляете температуру воды, которую необходимо подавать потребителю. Когда температура воды в стояке опускается ниже-клапан открывается и пропускает остывшую воду в циркуляционный стояк, пока температура воды не будет ровна установленной. Таким образом вода потребителю подается с температурой не ниже установленной, а обьем циркуляции-минимален.
Я думаю что их установка целесообразна при больших системах для уменьшения циркуляционного расхода и обеспечения циркуляции во всех стояках. В маленьких системах лучше увязывать циркуляцию диаметром труб.
Nasosnik25
Заморская нормативка, как я понял. Дезинфекцию они при 70 гр.С проводят так - как работает регулятор и как правильно устанавливать - сразу не поймешь. У нас просто 60 гр.С в ГВС и все - считается, что вся гадость погибнет.

P.S. Хоменко разобрался видать
Khomenko_A_S
Цитата(Nasosnik25 @ 22.8.2012, 15:25) *
как работает регулятор и как правильно устанавливать - сразу не поймешь.


Это как радиаторный термостатический клапан, только вверх ногами.)) Тот открывается когда температура помещения опускается, а этот когда температура воды
Nasosnik25
Термостат на радиаторе понятно - зажимаем теплоноситель => меньше греет. Вопрос нужно ли для ГВС подобные девайсы в России, Украине. В Европе вот требование норм - они и ставят.
Khomenko_A_S
Цитата(Nasosnik25 @ 22.8.2012, 15:53) *
Термостат на радиаторе понятно - зажимаем теплоноситель => меньше греет. Вопрос нужно ли для ГВС подобные девайсы в России, Украине. В Европе вот требование норм - они и ставят.

Я думаю-вопрос в цене. Вроде удобная штука и потери тепла на циркуляцию летом меньше- но вроде как деньги стоит. Опять же нужно считать целесообразность. Удобна на мой взгляд при ошибках проектирования: Смонтировали систему, заселились жильцы и выяснилось что есть 4 "паразитирующих" стояка- ну вот на них и купить, а с другой стороны не так дорого они стоят, можно и поставить тогда вся система более автоматизирована и устойчива, стояки не надо рассчитывать на циркуляцию( в том смысле что когда идет максимальный водоразбор температура воды в норме и клапана закрыты). Опять же у нас надо забыть о полотенцесушителях на циркуляционном стояке.
Водяной
в идеале должны стоять на всех стояках системы...даже , если система увязана диаметрами...при заселении после ремонтов гидравлика меняется и вот тут они сыграют реальную пользу....
Wetall
Водяной прав, ещё фишка просто в том, что эти девайсы стоят бабок, но со временем себя окупают. В Финляндии, где я сейчас работаю, их ставят у каждой перемычки систем Т3/Т4. Обычно ставят свои родные Oras http://www.oras.com/fi/professional/produc...roductcode=4120 или данфоссовский, но попроще, чем в предыдущей ссылке...
Khomenko_A_S
Цитата(Водяной @ 22.8.2012, 17:00) *
в идеале должны стоять на всех стояках системы...даже , если система увязана диаметрами...при заселении после ремонтов гидравлика меняется и вот тут они сыграют реальную пользу....

это действительно было бы очень хорошо. Даже без ремонтов- горячей водой мы ведь пользуемся неравномерно. Единственное думаю насчет циркуляции как лучше-"умный" насос или оставлять один стояк без регулятора.

Цитата(Wetall @ 22.8.2012, 18:14) *
Водяной прав, ещё фишка просто в том, что эти девайсы стоят бабок, но со временем себя окупают. В Финляндии, где я сейчас работаю, их ставят у каждой перемычки систем Т3/Т4. Обычно ставят свои родные Oras http://www.oras.com/fi/professional/produc...roductcode=4120 или данфоссовский, но попроще, чем в предыдущей ссылке...

По окупаемости- у нас пока неуверен
tiptop
Цитата(Khomenko_A_S @ 22.8.2012, 21:28) *
По окупаемости- у нас пока неуверен

Да уж...

Наверное, можно и попроще решить вопрос с балансировкой?

испытатель :Мы в присоединительные муфты вставляли монеты с отвертиями 3 мм

...Ну, я ещё предлагал ставить 11б18бк. Но, это дороже. smile.gif
tiptop
Сорри за этот оффтоп. Понимаю, что дроссель - это не регулятор. smile.gif
tiptop
Заранее прошу прощения, если эту тему удалят.
Уже был такой случай, когда я подумал, что это произошло из-за моих сообщений.

Цитата
elena

добрый день!

вижу удаленную тему про гидроразделитель.


--------------------
С уважением,
администратор сайта abok.ru
VladimirAS
Цитата(Wetall @ 22.8.2012, 19:14) *
В Финляндии, где я сейчас работаю, их ставят у каждой перемычки систем Т3/Т4.


Вот и в рассматриваемом проекте термостатические вентили стоят не на стояках, а на поэтажной разводке. Причем "понатыкано" немало, к примеру два СУ рядом (2-3 прибора в каждом СУ) и на каждый предусмотрен такой вот вентиль. Длина труб 2-3м. Т.е. буквально как вы и сказали: "у каждой перемычки". По-моему это перебор какой-то.

PS за Oras спасибо, только вот не нашел тех описания на 4120 на русском. Может быть из-за того что их к нам не поставляют???
Wetall
Я тоже не нашёл, хотя ощущение, что когда-то видел... В России у этой фирмы уклон на краны просто... Хотя на один финский завод в России, который мы проектировали, были поставлены клапана именно этой фирмы. Еще как вариант
http://www.tahydronics.com/ru/products-sol...-and-control/-/ В России врорде есть..
Тут их тоже очень любят почему-то, видимо, потому что шведские, а всё шведское по словам финнов
ценится в Финляндии за высокое качество))
Khomenko_A_S
Так это другой совершенно клапан
Khomenko_A_S
http://ua.heating.danfoss.com/Content/7c24...8a1e43dc36.html
2 типа клапанов клапанов:
Один термостатический балансировочный устанавливается на стояке в точке подключения к циркуляционному и обеспечивает температуру в стояке не меньше скажем 60 градусов (по настройке)
А у каждого ответвления (счетчика горячей воды) ставится термостатический смесительный и подает воду в квартиру с температурой РОВНО скажем 55 градусов (по настройке)

Полностью буржуйская схема- я у Данфосса вроде видел. Могу только предположить что очень удобна в эксплуатации. Можно скажем в школе с одной трубы и 65 градусов на кухню и 37 в детский рукомойник и термическую дезинфекцию в любой момент без уменьшения комфортности.
Wetall
Я лично про стандартные балансировочники без температурной настройки, подходящие для систем ГВС, вряд ли в проекте VladimirAS:а заложены м"ногофункциональные термостатические балансировочные клапаны" Данфосс на каждой перемычке...
А если аналог Данфоссу, то у ТА есть такой http://www.lunda.ru/lunda/opencms/catalogu...documentId=1440
Khomenko_A_S
Цитата(Wetall @ 23.8.2012, 12:37) *
Я лично про стандартные балансировочники без температурной настройки, подходящие для систем ГВС, вряд ли в проекте VladimirAS:а заложены м"ногофункциональные термостатические балансировочные клапаны" Данфосс на каждой перемычке...
А если аналог Данфоссу, то у ТА есть такой http://www.lunda.ru/lunda/opencms/catalogu...documentId=1440

Я Данфоссовские указал потому что их Тепловой портал у меня в быстром запуске.
У VladimirAS наверное вообще никакие не заложены-просто написано что они есть. Я так думаю расчет на то что он поставит те которые сможет найти и купить.

Аналог от ТА
http://www.tahydronics.com/ru/products-sol...-water-control/
написано ведь именно о температурной регулировке
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.