Цитата(VladimirAS @ 22.8.2012, 14:55)

Спасибо Вам!
Посмотрел документацию: у овентропа диапазон регулирования расхода по заданной температуре на 5 градусов выше, чем у данфосса. На что это влияет
На температуру горячей воды, на что же еще.
На регуляторе выставляете температуру воды, которую необходимо подавать потребителю. Когда температура воды в стояке опускается ниже-клапан открывается и пропускает остывшую воду в циркуляционный стояк, пока температура воды не будет ровна установленной. Таким образом вода потребителю подается с температурой не ниже установленной, а обьем циркуляции-минимален.
Я думаю что их установка целесообразна при больших системах для уменьшения циркуляционного расхода и обеспечения циркуляции во всех стояках. В маленьких системах лучше увязывать циркуляцию диаметром труб.