Уважаемых форумчане.
У заказчика возник вопрос: "почему в проекте спаренный питающий кабель и разрешено ли это?", просит обосновать, сослаться на документы. Честно говоря, я даже ни когда не задумывался над этим. Подскажите, где про это говорится. Спасибо за понимание..
HasBolla
спаривают кабели когда чего-то нехватает (собак спариваю, когда не хватает щенков smile.gif )- когда по току не проходит или по потерям напряжения (велика длина трассы кабельной).
Посмотрите расчеты в проекте, там должен быть параметр дельтаU,% , а так же посмотрите токи на этом фидере. Из-за чего то одного его и спарили smile.gif

на счет документов - если по дельтаU,% (см. ПУЭ (поиском - допустимые потери напряжения), если по току - см. (ПУЭ "Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
1.3.10. Допустимые длительные токи...") там таблички есть. Для сшитого ПЭ немного не подходят (занижены), но лучше ориентироваться на них, как грится (с) запас в ..опу не е.. smile.gif
Andrey_Electrik
В Киеве Киевэнерго в ТУ прописывает прямой запрет на спаренные (точнее говоря параллельные) кабели. Мотивирует это тем, что при повреждении одного из них защита работает непредсказумо. Хотя при этом во всю такие кабели эксплуатирует. Я так понимаю, просто планируют отказаться от подобных вариантов.
А вообще мы обычно разбиваем нагрузку на 2 щита или больше (это если речь идет о КЛ-0,4 кВ). Ну а по 10 кВ однозначный вариант - кабели с XLPE-изоляцией, обеспечивающий ток до 600 А. А в принципе больше и не требуется (как правило).
HasBolla
Цитата(Andrey_Electrik @ 22.8.2012, 16:51) *
В Киеве Киевэнерго в ТУ прописывает прямой запрет на спаренные (точнее говоря параллельные) кабели.

И в зданиях вы устраиваете по 2-3 ГРЩ? А место где находите? У нас за каждый м кв. битва с заком идет, т.к. все хотят продавать площади здания. Доходит до того, что предлагают - а может под лестницу спрячем щиты или в кладовку к консъержу biggrin.gif .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.