SBER
Пытаюсь связать овен и 355 abb, связь есть на модбас модуле abb все положенные лампочки мигают, а задание = 0. Никто abb частотники на плк сторонних производителей не вешал?
Alexander_I
Хм... А какая разница, сторонних, или не сторонних, если протокол - Модбас?
SBER
Цитата(Alexander_I @ 26.8.2012, 12:33) *
Хм... А какая разница, сторонних, или не сторонних, если протокол - Модбас?


С контроллерами абб не работал, но подозреваю, что каккая нибудь библиотека,для связи с родными частотниками у них есть.
Хотелось что нибудь по существу услышать.
Alexander_I
Дык Овен, и АВВ - две большие разницы. И безусловно поддержка своих частотников в контроллерах АВВ есть (не пробовал, не знаю) Но вы сами определитесь, связываете вы Овен с АВВ, или что-то другое.... Опять-же, если АВВ поддерживает Модбас - какие проблемы связаться с любым из контроллеров, поддерживающих Модбас. Вопрос цены и поддержки.
SBER
Разобрался, вопрос был в смещении регистров. В аббшном букваре регистр задания - 40002, в овене получается регистр 1.
Тема закрыта.
san
Цитата(SBER @ 27.8.2012, 10:48) *
Разобрался, вопрос был в смещении регистров. В аббшном букваре регистр задания - 40002, в овене получается регистр 1.
Тема закрыта.

4х - Holding Registers, начинаются с 1-го, но по запросу их чтения (ф-ция 03) нужно указывать с 0-го. Вот по этому такая путаница.