Xuligana09
Добрый вечер!
Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации: нужно установить коммерческий узел учета в тепловой камере. Место было определено заказчиком, так как это общая точка его потребления на принадлежащие ему здания.
Тепловая камера с естественной вентиляцией, не затапливаемая грунтовой водой, находится под землей на отметке -1.500. в 3-х метрах от одного из зданий. Вычислитель устанавливается в этом здании, а расходомеры устанавливаются в тепловой камере. При согласовании возникла проблема, выдвинуты следующие замечания: - в месте установки первичных преобразователей должно быть аварийное освещение;
- расположение первичных преобразователей в помещении тепловой камеры попадает под действия требований к работе в подземных сооружениях п. 3.7 "Правил техники безопасности при эксплуатации тепло потребляющих установок и тепловых потребителей".
- для установки первичных преобразователей необходимо смонтировать утепленную будку и сделать вынос трубопроводов с первичными датчиками в помещение данной будки.

Если монтировать требуемую будку, то это влечет большие затраты на реконструкцию трубопроводов теплосети, строительную часть, создание проектов на реконструкцию тепловой сети, постройку, и узаконивание этого сооружения и много времени на решение этих вопросов, как можно избежать этого?
разве нельзя устанавливать приборы в тепловой камере, и почему тепловая камера относится к подземным сооружениям, а подвальные помещения в жилых домах, которые находятся на более низких отметках нет.
Если сооружать эту будку, то она встанет прямо напротив запасного выхода из помещения АБК.
ДАже расходомеры на коммерческий учет сточных вод устанавливаются без всяких выносов трубопроводов на поверхность в колодцах на очень низких отметках.
испытатель
К границе учета тянут преобразователи температуры, а не расходомеры. Или предполагается, что часть воды через три метра из трубы куда-то денется?
Xuligana09
Эта тепловая камера не является границей раздела, есть другая камера в которой этак граница есть, а эта камера уже после стоит
SunMaNael
Аналогичная проблема возникла с установкой узла учета жилого дома сталинского проекта.
Т.е. подвала нет, ввод после тепловой камеры сразу в кухню квартиры 1 этажа, места для установки там нет.
Теплокомуннэнерго в техусловиях в качестве места установки определяет "отдельное помещение, пристроенное к зданию". Никаких требований по нормам.
Отдельное помещение - такой гемор, что теплосчетчик окупиться лет через 20 - Смысла нет, теплосети наруку.
Есть ли требования норм против установки теплосчетчика в тепловой камере? Как повлиять на Теплокомунэнерго?