Цитата(RoniN/- @ 28.8.2012, 7:09)

Доброго дня, уважаемые специалисты!
Столкнулся со следующей проблемой - заказчику требуется калорифер для системы вентиляции, но есть оговорка, что эксплуатация данного калорифера будет проходить в сейсмоактивном районе(Максимальная сейсмическая активность - 8 баллов). Поискал в литературе, не нашел никаких рекомендаций.
Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к конструкции калорифера для сейсмоактивных районов и есть ли такие требования вообще...
Заранее спасибо.
Требование сейсмоустойчивости предъявляется не к калориферу, а к вентустановке в целом (калорифер, вентилятор, корпус) и только в тех случаях когда эта установка по технологии не может быть остановлена во время землетрясения, например на АЭС, т.к. это может привести к катострофическим последствиям. Таким образом вовсе необязательно в сейсмоактивном районе строительства обязательно применять сейсмостойкое оборудование.
Землетрясение это катастрофа. Пусть разрушается железо, главная ценность люди и экология.