Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Подрядчиками были установленны крышные вентиляторы системы ДУ не строго над шахтой системы а с отступом. Вопрос: допускается ли такой отступ установки крышного вентилятора от оси шахты системы и чем это грозит?
Aleksey2583
4.9.2012, 9:41
Люди добрые помммоооогггииитттееее!!!!!!
не умеете чертить - нарисуйте на бумажке в разрезе что у вас там получилось. сфоткайте и поместите сюда.
по словесному описанию ответиьь сложно
- допускается
- грозит увеличением аэродинамич сопротивления вентсети
Если это выглядит так - шахта выходит вертикально из кровли, потом прямой поворот, горизонтальный участок, опять поворот, вертикальный участок и на нем крышник; то:
- или пересчитай потери напора с учетом этих поворотов и сравни с хар-ми вент-ра
- или замерь расход воздуха включенного дымососа, пересчитай воздух в дым и сравни с требуемыми.