Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция галереи (подземный переход от коттеджа к банному комплексу)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dariadaria
Какую взять кратность воздухообмена помещения, соединяющего коттедж с банным комплексом.Переход находится под землей. Протяженность 18м. Помещение отапливаемое, конечно.
temka
Если уж задаваться кратностью, то смотрите СП и СНиП по метрополитенам, пытайтесь найти что-то наиболее подходящее под ваше помещение ))
Alex_
Цитата(temka @ 1.9.2012, 18:48) *
смотрите СП и СНиП по метрополитенам...

Частный проход, по которому три раза в неделю пройдет несколько человек и метрополитен абсолютно несопоставимы.

Если переход хорошо гидроизолирован, то кратности 0,35 более чем хватит (как для помещениий без постоянного пребывания людей). Воздух должен идти от дома к бане.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.