Коллеги, интересует вопрос - насколько необходима разработка СТУ для склада с высотой хранения более 5,5 м?
Young
Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 10:52) *
Коллеги, интересует вопрос - насколько необходима разработка СТУ для склада с высотой хранения более 5,5 м?

очень необходимо, ибо норм на проектирование таких складов - нет.
leon_id
А как же рекомендации ВНИИПО? Их не достаточно для прохождения экспертизы?
Young
Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 11:19) *
А как же рекомендации ВНИИПО? Их не достаточно для прохождения экспертизы?

рекомендации это не нормы.
Alex_nightmare
Это такая лазейка- Формально Отсутствие норм проектирования- значит однозначно разработка СТУ. Люди, которые писали те самые нормы - они же и разрабатывают СТУ. Так что надо СТУ или как минимум Расчет риска...
leon_id
Где можно посмотреть трактовку понятия "норма" проектирования?
Dmitry_vk
Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 12:16) *
Где можно посмотреть трактовку понятия "норма" проектирования?

Строительные нормы и правила СНиП
Актуализированные СНиПы - своды правил СП
Санитарные нормы и правила СанПиН
Ведомственные строительные нормы ВСН
и прочее...
Смотрите общие положения и видите, почему они являются "нормами" проектирования.
leon_id
Слона то я и не приметил... спасибо