Коллеги! Прошу помощи в поиске истины!
Ситуация следующая:
Проектирую пож.резервуары на производственном объекте. Расчет дает, что нужен для наружного тушения объем 108 м3 воды (по времени расходования жидкости (10 л/с в теч. 3-х часлов).
Смотрю в СП8: 9.1 Ёмкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.
Учитываю воду на эти объемы, на технологические особенности резервуаров и заборных труб и на испарение-замерзание.
Нахожу типовые резервуары по 75 кубов.
Показываю графически объемы воды (свободное пространство - 1%, на испарение 4%, основной объем - 91%, технологич.остаток - 4%).
Еще и объем фактический резервуара определил не в 75 кубов а в 61,9 куб.м., т.е. на испарение 2,54 м3 (в каждом резеруаре)
Вроде все гуд.
Но идет госэкспертиза и мне пишут, что расход воды на испарение/ замерзание (других запасов не увидели вообще) в кол-ве 42м3 (тупо с калькулятором подсчитали 150-108=42) в никаких НТД не нормируется и типа сделайте нам резервуар на 108 кубов (понятно заказной, т.к. типовых нет на такой объем).
Вот и существует ли методика подсчета норм заполнения водой резервуаров или что-нибудь в этом дух? И что еще можно ответить такому эксперту?