Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Извините, что обращаемся на российский сайт. В Украине форумы по данной тематике не очень развиты.
А тут, видимо, часто бывают хорошие специалисты из Украины.
Итак, имеем украинский молокозавод. Купили новый котел ДЕ-6,5-14 с горелкой МДГГ-400Б.
Не можем ввести в эксплуатацию - пламя перегревает заднюю стенку, автоматика работает нестабильно.
В результате работаем на старом котле ДЕ-10. Ситуация неприятная.
1) Нужен специалист для аудита паровой системы в целом, выдаче рекомендаций по снижению расхода газа и приведению системы в порядок.
Потом - "авторский надзор" за системой (консультации по необходимости). Всё платно естесственно.
2) Посоветуйте оранизацию в Украине для обследования неработающего котла и выдачи ОФИЦИАЛЬНОГО заключения о причинах неработоспособности.
Спасибо.
Что-то у Вас криво в горелке, режимку делали?
Это из рекламного проспекта на МДГГ: "интенсивное устойчивое горение с коротким факелом при колебаниях давления газа в сети". Мы на Ешке такую (меньшую) горелочку налаживали, прелесть как работала.
Мы с ним уже полгода чего только не делали. Пламя длинное и "бурого" цвета.
Сейчас возникла мысль, что вентилятор неправильно стоит.
Вот и ищем грамотных специалистов, чтобы наконец запустить в экплуатацию либо (если котел не способен работат в принципе) - вернуть поставщику.
Попробуйте разобрать ее полностью, может где упаковочный материал в воздуховод или газовый тракт попал, может на заводе-изготовители накосячили, всякое бывает.
а поподробнее. Пламя всет время бурое? Диапазон регулирования? Длиннный и темный факел - признак (один из) ндостатка воздуха. О горлках МДГГ - противоречивое мнение. Были и отлично работающие, были и косячные. Котел возвращать нужно вряд ли. Косяк - в горелке.
Подробнее - в личку
ЗЫ. Рекомендую себя
Монастырищенский машзавод
sergey-k-pkbdgts
11.10.2012, 22:00
ЗЫ. Рекомендую себя

,
Илья Кив, -- что косается котла: спецы из Лаборатории наладки и режимных испытаний котельного оборудования , все контакты в личку ...
г. Днепропетровск.
gorelkin
15.10.2012, 1:24
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 11.10.2012, 23:00)

ЗЫ. Рекомендую себя

,
Илья Кив, -- что косается котла: спецы из Лаборатории наладки и режимных испытаний котельного оборудования , все контакты в личку ...
г. Днепропетровск.
Здравствуйте! А можно и мне контакты в личку. Буду очень благодарен.
gorelkin
15.10.2012, 22:22
Здравствуйте!
Разобрались с горелкой, если нет, могу помочь!
Илья Кив! оставил Вам в личке свои координаты. Жду звонка.
Здравствуйте!
Уверен на сто процентов, что специалисты моего предприятия могут разобраться в данной проблеме.
Сразу несколько вопросов:
- почему на ДЕ 6,5 стоит горелка МДГГ-400Б (4,0 МВт)? Здесь должна применяться горелка МДГГ-500 (5,2 МВт). Знаю несколько объектов, где горелки МДГГ больше пяти лет работают на котлах серии ДЕ.
- кто производитель вашей горелки? Может "гаражный кооператив "Победа" ? )))
Обратитесь к нам
http://www.gorelka.com.ua
Цитата(Илья Кив @ 6.9.2012, 11:08)

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Извините, что обращаемся на российский сайт. В Украине форумы по данной тематике не очень развиты.
А тут, видимо, часто бывают хорошие специалисты из Украины.
Итак, имеем украинский молокозавод. Купили новый котел ДЕ-6,5-14 с горелкой МДГГ-400Б.
Не можем ввести в эксплуатацию - пламя перегревает заднюю стенку, автоматика работает нестабильно.
В результате работаем на старом котле ДЕ-10. Ситуация неприятная.
1) Нужен специалист для аудита паровой системы в целом, выдаче рекомендаций по снижению расхода газа и приведению системы в порядок.
Потом - "авторский надзор" за системой (консультации по необходимости). Всё платно естесственно.
2) Посоветуйте оранизацию в Украине для обследования неработающего котла и выдачи ОФИЦИАЛЬНОГО заключения о причинах неработоспособности.
Спасибо.
Есть такое впечатление, что данный ТС - чистой воды конкурент производителя горелок МДГГ. Очень похоже на стиль работы НПО "СНТ" с типа горелками СНТ (СНГ).

Ни ответа, ни привета!
Предоставляю общему вниманию режимную карту котла ДЕ 4-14 с горелкой МДГГ - 315 (3.15 МВт). Апрель 2013. Пока не согласована. Что получил от наладчиков, то и выкладываю.
Мне непонятны два момента:
1. Давление газа на коллектора котла среднее - 0,6 кгс/см2, а перед горелкой, даже на максимальной нагрузке низкое - 90 мм.в.ст. Для чего? И чем так здорово редуцируется?
2. "При сжигании газа в топках котлов в соответствии с п. 1.6.4 ГОСТ 21204-83 "Горелки газовые промышленные. Общие технические требования, маркировка и хранение" содержание окиси углерода в продуктах сгорания с температурой до 1400°С на выходе из камеры горения теплового агрегата в пересчете на сухие продукты сгорания (при L=1,0) не должно быть более 0,05% по объему во всем диапазоне регулирования." В режимке, на СО указана размерность мг/м3.
Цитата(Галиев @ 19.5.2013, 16:11)

"При сжигании газа в топках котлов в соответствии с п. 1.6.4 ГОСТ 21204-83 "Горелки газовые промышленные. Общие технические требования, маркировка и хранение" содержание окиси углерода в продуктах сгорания с температурой до 1400°С на выходе из камеры горения теплового агрегата в пересчете на сухие продукты сгорания (при L=1,0) не должно быть более 0,05% по объему во всем диапазоне регулирования." В режимке, на СО указана размерность мг/м3.
Просто, наверное, эта режимка составлена не на советском заводе-изготовителе горелок, а где-то в другом месте...
Цитата(tiptop @ 19.5.2013, 17:32)

Просто, наверное, эта режимка составлена не на советском заводе-изготовителе горелок, а где-то в другом месте...

Это понятно, мне интересны нормы по СО "другого места", их размерность, или перевод мг/м3 в промилле.
Цитата(Галиев @ 19.5.2013, 22:39)

или перевод мг/м3 в промилле.
"Промилле" - это вообще какая-то экзотика в этом деле...
Вы, наверное, имели в виду "ppm" (пи-пи-эм)?
Разобравшись с содержанием СО в ух. газах в мг/м3 - ГОСТ 10617-83 ,таблица 16, допуск - 130 мг/м3 (а в ГОСТ на паровые котлы видел 117 мг/м3) запутался с "промилле". В ГОСТ 21204-97, таблица 3, допускается содержание СО 0.05%, что соответствует 0.5‰, или 500 ppm (пи-пи-эм). При наладке же, всегда стремились к величине, не более 50 ppm. И обзывали ppm - "промилями", эх, век живи...
Цитата(Галиев @ 20.5.2013, 16:54)

ГОСТ 10617-83 ,таблица 16, допуск - 130 мг/м3 (а в ГОСТ на паровые котлы видел 117 мг/м3)
Если мы - не изготовители котлов, то для нас эти ГОСТы - что-то вроде "расширения кругозора"...
Цитата(tiptop @ 20.5.2013, 18:22)

Если мы - не изготовители котлов, то для нас эти ГОСТы - что-то вроде "расширения кругозора"...

В том то и дело, что не изготовители, а наладчики.
Цитата(Галиев @ 20.5.2013, 18:31)

В том то и дело, что не изготовители, а наладчики.

Ну, да. Поэтому я эти ГОСТы и не читаю.

Читаю паспорта, техописания налаживаемых котлов и горелок.
"
Добровольных самоограничений", как у
CNFHSQ , у нас нет, а Ростехнадзор спрашивает в соответствии с Правилами:
Цитата
"режимно-наладочные работы" - комплекс работ, включающий наладку газоиспользующего оборудования в целях достижения проектного (паспортного) коэффициента полезного действия <...>
Впрочем, это не про химнедожог...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.