Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Есть ли варианты установки регулятора давления ZSN пружиной вверх и горизонтально.
tiptop
Цитата(Kitti @ 7.9.2012, 14:00) *
регулятора давления ZSN

ZSN, который от Немен ?

Вроде бы открытая информация: http://www.nemen.ru/index/our-product/cata...ry/regulator-1/

Цитата
При температуре протекающей среды ниже 100°С положение регулятора произвольное, а при более высокой температуре, регулятор монтируется приводом (03) вниз.
Kitti
от hemen
проектировщик итп установил регулятор приводом вверх Ду 150, температура 130 - непонятно - это его ошибка или возможно так устанавливать.
может практикуется такое.
испытатель
Практикуется и переход на красный свет сфетофора. Есть такая штука называется релаксация упругих элементов под действием высоких температур. Вопрос времени. Если изготовитель рекомендует - причем здесь практикуется или нет?
Крестьянин
Ошибся ваш проектировщик.