Добрый день!
Сам в недавнем прошлом студент, поэтому самостоятельно разобраться в проблеме не хватает опыта.
Проблема возникла с поплавковым конденсатоотводчиком. До летнего останова на текущий ремонт конденсатоотводчик работал исправно. После включения системы в работу, резко упало давление и температура после КО. Если при нормальном режиме работы параметры пара были 12 атм и 190-200 град., а конденсата 10,5-11 атм и 160-170 град, то теперь давление конденсата упало до 2 атм и температура 125 град. При открытии дренажа идет пар.
Пробовали менять конденсатоотводчик, заменили абсолютно новым. Проблема не исчезла. Разобрали снятый конденсатоотводчик, никаких повреждений внутри, работать и работать бы нормально.
По схеме конденсат идет в ремонтный цех, а после -в емкости для сбора конденсата. И тут, конечно, тоже появилась проблема. Температура конденсата на входе в емкость около 30 градусов, вместо нормальных 70-80.
Может кто сталкивался с подобным или есть какие-то предположения, буду благодарен за помощь в любом случае.