MAverick, возможно Вы правы
У меня отложилось, что выброс вытяжки выше уровня кровли (СНиП 41-01-2003). Там в п. 10 речь идет о вредных в-вах, а также запыленном воздухе, вот видимо и приняла его и на общеобменку.
Однако, нашла требования только для производственных помещений и местных отсосов и загрязненного воздуха:
"10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:
а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности и неприятно пахнущие вещества;
б) местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ и взрывоопасных смесей.
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия."
Получается, что выброс воздуха от общеобменной вентиляции не прописан...т.е. можно и на фасад. НО, в том случае, если воздух не содержит загрязнений, запахов и т.д....
У Автора цветочный магазин, т.е. пахнущие вещества имеют место быть, тогда, получается, на фасад нельзя, или очень хорошо фильтровать перед выбросом...+дом, как я поняла, жилой...
Если вспомните документ, в котором видели описанные Вами требования, поделитесь, пожалуйста! Хочется максимально разобраться в этой теме