Уважаемые проектировщики, добрый день.
Проектирую внутреннее пожаротушение офиса в два этажа. Объем этажей: 13500 м3. Расчетный случай: 1 струя по 2,5 л/с.
Предусматривается забор воды из накопительной емкости. При такой схеме забора воды, для насосной установки требуется предусматривать мембранный бак?
Young
нет
KCU
Спасибо)
Возник еще один вопрос: объем двух этажей 13500м3, одного 6750м3, получается расход воды 1х2,5 л/с на каждый этаж? Суммарно: 2х2,5 л/с??
Nasosnik25
Нет
KCU
значит 1х2,5 л/с?
aminopower
Цитата(KCU @ 19.9.2012, 11:48) *
значит 1х2,5 л/с?

да
Никитос
Почти монолог.
Nasosnik25
Цитата(Никитос @ 19.9.2012, 17:08) *
Почти монолог.


Пришел поручик и все испортил
Young
мдааа...