alex_1978
Всем доброго дня! Столько разговоров на этой форуме было по поводу состава рабочей документации по разделу диспетчеризации инженерных систем, но так и не увидел окончательного мнения по этому поводу.
Насколько я понимаю, в ее состав должно входить:
1. Пояснительная записка
2. Структурная схема
3. Электрическая схема щитов диспетчеризации
4. Кабельный журнал
5. Планы кабельных проводок и размещения оборудования
6. Спецификация оборудования и материалов
Это все или еще что то? Подскажите, кто уже много раз сдавал проект по данному разделу и замечаний не было. Заранее спасибо!
Dimik
Зачем схемы щитов и прочее, если они идут в разделе "автоматизация"
Называйте тогда Комплексная автоматизация инженерных систем, а не диспетчеризация.
Мой раздел состоит из:
-ПЗ
-План диспетчерской
-структурной схемы диспетчеризации
-перечень входных-выходных сигналов
-спецификация
alex_1978
Цитата(Dimik @ 18.9.2012, 16:40) *
Зачем схемы щитов и прочее, если они идут в разделе "автоматизация"
Называйте тогда Комплексная автоматизация инженерных систем, а не диспетчеризация.
Мой раздел состоит из:
-ПЗ
-План диспетчерской
-структурной схемы диспетчеризации
-перечень входных-выходных сигналов
-спецификация


А кабельный журнал с планами расположения?
В разделе автоматизации вы указываете щиты, с которых потом идут сигналы на щит(ы) диспетчеризации, где устанавливаются шлюзы, коммутаторы и тп
Mrspy
Я выпускал следующий состав рабочей документации.

Общие данные
Схема структурная
Схемы автоматизации
Схемы электрические принципиальные (внутрниих соединений в шкафах диспетчеризации)
Схемы внешних соединений (шкафов диспетчеризации)
Эскизы шкафов диспетчеризации
Кабельный журнал (по запросу заказчика)
План расположения кабельных проводок
Спецификация

Уточню, что в шкафах диспетчеризации устанавливаются контроллеры с модулями ввода вывода для диспетчеризации состояний и управлдения оборудованием которое не охватывается проектами автоматизации. Либо если оборудование уже автоматизировано, то можно соединить контроллеры системы диспетчеризации и автоматизации по интерфейсу либо завести информацию с автоматизированного оборудования по интерфейсу сразу на скаду.
magnat2011
ребята подскажите
У нас в тех задании пропивано
таблица соединений
что это и в каком виде ее делают??
или это аналог кабельного журнала?
alex_1978
Цитата(magnat2011 @ 19.9.2012, 15:34) *
ребята подскажите
У нас в тех задании пропивано
таблица соединений
что это и в каком виде ее делают??
или это аналог кабельного журнала?


Если я не ошибаюсь в отличии от кабельного журнала в таблице соединений указывают клеммы щитов и не прописывают длины
magnat2011
подскажите чем отличается структурная схема в проекте по диспетчепмзации,
от функциональной и схемы автоматизации.
что рисовать в последних двух схемах (функц и автомат)
спасибо
Тетянка
Цитата(magnat2011 @ 6.11.2012, 2:22) *
подскажите чем отличается структурная схема в проекте по диспетчепмзации,
от функциональной и схемы автоматизации.
что рисовать в последних двух схемах (функц и автомат)
спасибо


Функциональная схема и есть схема автоматизации. Во всяком случае, в украинских нормах прописана именно схема автоматизации. Для проекта сугубо по диспетчеризации она не нужна, поскольку отображает принцип управления какой-либо установкой. При мониторинге вы ничем не управляете, поэтому в этой схеме попросту нету смысла. Если же есть какое-то дистанционное управление (например, насосами), то на функциональной схеме можно указать насос, датчики и механизмы, которые относятся к процессу управления. Вот как-то так.
magnat2011
Спасибо за ответ. У нас просто в тех задании прописано задание на функц схему, нарисую квадратики в виде шкафов которые будут диспетчеризироваться и проставлю количество сигналов которые будут сниматься с этих шкафов.

Еше один есть вопрос:
Можо ли в спецификации на оборудование по системе диспетчеризации указать шкаф диспетчеризации ШД-1 - комплект 1
что б не расписывать что именно и сколько, чего внутри шкафа????
Тетянка
Цитата(magnat2011 @ 9.11.2012, 15:31) *
Еше один есть вопрос:
Можо ли в спецификации на оборудование по системе диспетчеризации указать шкаф диспетчеризации ШД-1 - комплект 1
что б не расписывать что именно и сколько, чего внутри шкафа????


Да. Так очень часто делают, чтобы забрать под себя монтаж. Хотя, если Вы даете проект с принципиальными схемами, то специалист и без спецификаций разберется, что в щите находится.