Подскажите пожалуйста. Есть помещение аккумуляторной, оттуда идет естественная вытяжка транизитом через 2 этаж. Воздуховод на втором этаже и чердаке обложен киричом, по сути идет в шахте. Нужен ли огнезадерживающий клапан на выходе из аккумуляторной и нужно ли покрывать огнезащитой воздуховод?
Огнезащитой покрывать не надо, ибо кирпичь - это уж точно не менее EI150. Считаю, что клапан тоже не нужен. Мы ставим в двух случаях : чтобы снизить нормируемую огнестойкость воздуховода ( а значит удешевить), так у Вас и так ничего не снизишь; и при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости, дабы предотвратить перетекание дыма в другие помещения, так у Вас выход напрямую на кровлю, как я поняла. На ВЕ в жилых домах же не ставят ОЗК.
Blutsauger
21.9.2012, 12:51
Спасибо большое,развеяли сомнения!