Уважаемые специалисты
с сетями работаю первый раз так что сильно не критикуйте
На объекте установлено две xenta 301. написал проект в menta. В viste 5 создал сеть на основе xenta server 511 и инициализировал ее. Почему то в сети 301 находятся не на линии хотя написано что инициализированы и mta файлы загрузились и работают. Дальше из vista 5 создал сеть в Xbuilder написал проект и залил его в 511 когда загружается страница из 511 все значения перечеркнуты или стоят нули. С чем это может быть связано?
Весь моск сломал. Ничего не понял. Структурную схему своей сети хотя бы приложите.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСеть из офиса копировал. На объекте 511 сервер и lon сеть горят зеленым и написано на линии. А так группа xenta kotelnay и kessel1 и kessel2 горят красным хотя инициализация с ними проходит файлы менты загружаются в них через висту.
Для начала:
Войдите в Х-билдер, откройте проект Х511 и перезалейте в
Затем обновитесь в Висте.
У вас сейчас звездочки стоят. Говорит о рассогласовании проектов в Висте и контроллере.
Дальше отпишете по результатам.
И еще: судя по тому,что Х511 не на линии, у Вас может быть Ethernet не настроен. IP-адреса проверьте компа и контроллера. В одной сети должны быть.