Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как реализовать сеть пож водопровода. есть площадка комбикормового завода в Белгородской области, требуется сделать пожарный водопровод наружного пожаротушения, расход 44л/с (30л/с - наружное пожаротушение, остальное - внутреннее пожаротушение пож кранами). на площадке есть резервуары непитьевой воды на пожаротушение и насосная для пожаротушения. Предполагается что сеть будет сухотрубная, заполнение в случае пожара. Вопрос в том как сделать сеть с пож гидрантами.

Просто сделать кольцо вокруг завода не получается, не позволяет место, ж/д пути и метровый слой какого-то высокопрочного бетонного покрытия в некоторых местах. тупиковых веток по 200м от насосной не хватает чтобы всё потушить.

если уложить рядом (на расстоянии 2м) 2 трубопровода (на одном ставить гидранты) от насосной и в конце сделать перемычку между ними это пройдёт за кольцевую сеть? и таким образом охватить здание с двух сторон. как-то тупо конечно, но не могу придумать как сделать по-другому

можно ли сделать сухотруб с пож гидрантами по поверхности на опорах? тогда трубопровод из стальных труб с изолящией скажем 12мм и разуклонкой для опорожнения. тогда можно было бы сделать кольцо вокруг здания.
Serg Ivanov
Цитата(Tolidze @ 22.9.2012, 14:51) *
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как реализовать сеть пож водопровода. есть площадка комбикормового завода в Белгородской области, требуется сделать пожарный водопровод наружного пожаротушения, расход 44л/с (30л/с - наружное пожаротушение, остальное - внутреннее пожаротушение пож кранами). на площадке есть резервуары непитьевой воды на пожаротушение и насосная для пожаротушения. Предполагается что сеть будет сухотрубная, заполнение в случае пожара. Вопрос в том как сделать сеть с пож гидрантами.

Просто сделать кольцо вокруг завода не получается, не позволяет место, ж/д пути и метровый слой какого-то высокопрочного бетонного покрытия в некоторых местах. тупиковых веток по 200м от насосной не хватает чтобы всё потушить.

если уложить рядом (на расстоянии 2м) 2 трубопровода (на одном ставить гидранты) от насосной и в конце сделать перемычку между ними это пройдёт за кольцевую сеть? и таким образом охватить здание с двух сторон. как-то тупо конечно, но не могу придумать как сделать по-другому

можно ли сделать сухотруб с пож гидрантами по поверхности на опорах? тогда трубопровод из стальных труб с изолящией скажем 12мм и разуклонкой для опорожнения. тогда можно было бы сделать кольцо вокруг здания.

1. Зря предполагается.
2.Можно.
3. Гидранты на сухотруб не ставят. На сухотрубе могут быть пожарные краны. Попробуйте согласовать с пожарными Ваши решения. Удачи smile.gif
Tolidze
Спасибо за ответ!
Я подумал и решил попробовать убедить заказчика сделать резервуары питьевой воды и объединить хозпитьё и пожар, правда 2 трубопровода рядом всёравно придётся прокладывать, но зато будет нормальная заполненная сеть с разбором воды.
Serg Ivanov
Если в резервуарах получится двухсуточный водообмен - можно объединять с питьевым. И санзона вокруг резервуаров.