tazi
Добрый день!
Нужен ли уклон:
1. на пожарном трубопроводе?
2. на сухотрубе?
aminopower
Цитата(tazi @ 24.9.2012, 11:18) *
Добрый день!
Нужен ли уклон:
1. на пожарном трубопроводе?
2. на сухотрубе?

1. Да.
2. Да.
tazi
Сколько? дайте плз ссылку на СП или СНиП. =)

СНиП 2.04.01-85
9.11. Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 0,002

это????
если да то уклон в сторону водомера?
Nasosnik25
Цитата(tazi @ 24.9.2012, 13:32) *
Сколько? дайте плз ссылку на СП или СНиП. =)

СНиП 2.04.01-85
9.11. Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 0,002

это????
если да то уклон в сторону водомера?


СП 5.13130.2009
5.7.15. Питающие и распределительные трубопроводы установок следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств, равным не менее:
- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее DN 50;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром DN 50 и более.
tazi
СП 5.13130.2009 он для автоматических систем а у меня простые пожарные краны под давлением иногда бывают и без (сухотруб)
Nasosnik25
Сухотруб у вас почему? Холодное помещение?
tazi
я больше проектирую растановку ПК и т.п. помещения бывают разные с отопление и без. Вот мне и интересно, нужен ли уклон и сколько он, по какому СП.
aminopower
Цитата(tazi @ 24.9.2012, 13:32) *
это????

Да.

Цитата(tazi @ 24.9.2012, 13:32) *
если да то уклон в сторону водомера?

Да, как вариант разуклонка к ПК.
Holms
Скажите, а вышеуказанный п.5.7.15 отменяет пункт 4.40. НПБ 88-2001??
п.4.40. Питающие и распределительные трубопроводы ВОЗДУШНЫХ спринклерных установок следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств, равным:
0,01 для труб с наружным диаметром менее 57 мм;
0,005 для труб с наружным диаметром 57 мм и более.
Sindarkon
Как понять "отменяет"? Он расширяет его действие на все типы установок. Как он может его отменить?
Holms
Да, я неверно выразился, это и имел ввиду. Смысл понятен. Спасибо.
Stanislav A.
Цитата(tazi @ 24.9.2012, 13:32) *
это????
если да то уклон в сторону водомера?

1. да.
2. к арматуре опорожнения, расставленной в пониженных точках ситемы. Для опорожнения можно и ПК использовать.