Evgeny K.
Уважаемые коллеги, подскажите как оценить теплопроизводительность существующего "самодельного" агрегата: два параллельных по воде калорифера КСк3 плюс осевик ВО 06-300 ? Используется с целью воздушного отопления, с чем не справляется. Нужно это обосновать цифрами.
Из известных данных: параметры теплоносителя и требуемая температура воздуха в рабочей зоне. Может есть у кого опыт? Спасибо!
lentyai
надо взять и посчитать какую тепловую мощность будет отдавать ваш калорифер с такой-то теплообменной площадью при расчетной температуре наружного воздуха и тд и тп. и сделать компетентный вывод нужна ли его замена, или может проблемы в устройстве регулирования, если оно есть и тп cool.gif
Evgeny K.
Вот тут-то и проблемы. Во-первых, он полностью рециркуляционный (это про наружную температуру). Дежурного отопления фактически нет, приточной вентиляции нет. Что брать за tн и tк? Что брать за тепловую нагрузку на калорифер? Осевик такой производительности, что реальная массовая скорость (под 15) не позволяет определить коэффициент теплопередачи. Как бы найти простое и компетентное решение?!
Спасибо!
vadim999

А манулы на Ваше оборудование смотрели (хош, шутки ради)-то?
Wiz
Код
Что брать за тепловую нагрузку на калорифер?

Тепловые потери Q (Вт) помещения при расчетной наружной зимней температуре tнз и расчетной внутренней tвн
Температура притока после калорифера будет являться tк. Данная температура как и расход воздуха величины искомые, т.е задаваемые, а затем уточняемые в зависимости одна от другой
если после калорифера есть прямой участок воздуховода для замера скорости, замерьте скорость и посчитайте расход воздуха L=V*S*3600 (м3/ч)
Далее определите требуемую температуру воздуха после калорифера
tк=tвн+Q/(L*0.334)
где Q - теплопотери помещения или мощность калорифера Вт
L - расход воздуха через калорифер,

Марка калорифера у вас есть. Температура T1 теплониселя есть. Температуру Т2 можете померять при работе системы.
Манометры на входе/выходе калорифера есть? Если есть, то по перепаду давления можно грубо определить расход теплоносителя отнесенный к площади входных патрубков. G=3600*S*V
где S - внутрення площадь патрубка трубопровода. V-скорость движения теплоносителя. V=(2*DP/(r*ksi))^2, где DO - перепад давления в Па, r - плотность воды, ksi - коэффициент гидравлического сопротивления калорифера. берется по справочным данным производителя или в справочнике проектировщика

Далее когда все есть, берете прогрммаму подбора и делаете несколько поверочных расчетов, чтобы уточнить чего у вас не хватает, а чего в избытке.
Но скрорее всего судя по тому что система не выполняет свою функцию у вас малый раход теплоностиля через калорифер и как следствие большой перепад температур между подачей и обраткой.
Evgeny K.
CODE
tк=tвн+Q/(L*0.334)

Wiz, большое спасибо за подробную консультацию!
Не совсем понял что за величина 0,334?
Расход теплоносителя не измерить - нет ни единого штуцера!? Заказчики хотят увидеть цифры для случая, что параметры будут обеспечены (90-70). А у меня сомнения-то в том, что посчитать корректно нереально,т.к. агрегат самодельный (наверное подобрали по размеру калорифер и осевик?). При Lв около 25000 кубов площадь для прохода воздуха лишь 0,5 м2. Массовая скорость великовата.
BIONDER
можно через Тпотока и его расход
Valiko
0,334 -похоже на теплоемкость воздуха
lovial
Самое простое - посчитать отдаваемую мощность через Тподачи, Тобратки (меряются) и расход теплоносителя. Если не получается расходомер никуда впихнуть - считайте гидравлическое сопротивление сети и по параметрам насоса (потребляемой мощности и паспортным данным) прикидывайте расход. Точность, конечно, невысокая...
OYL
Уважаемые коллеги! Существует где-нибудь метод расчета тепловой мощности ВОА при нестандартном перепаде т-р воды на входе/выходе?
Например, для АО2-4 по воде 110/70 (наша ТЭЦ больше не выжимает) как посчитать тепло и температуру перегрева воздуха, если tв=15. В таблицах АО2 дано только для 150/70 и 130/70, а tв мах 10 градусов.
ИОВ
Была уже такая тема
lovial
Цитата(OYL @ 24.8.2018, 13:12) *
Уважаемые коллеги! Существует где-нибудь метод расчета тепловой мощности ВОА при нестандартном перепаде т-р воды на входе/выходе?
Например, для АО2-4 по воде 110/70 (наша ТЭЦ больше не выжимает) как посчитать тепло и температуру перегрева воздуха, если tв=15. В таблицах АО2 дано только для 150/70 и 130/70, а tв мах 10 градусов.

Если есть 2 значения теплоотдачи, то по ним можно посчитать экспоненту и, соответственно, определить теплоотдачу для любых параметров. А оттуда уже и температура воздуха считается...