Ситуация следующая, на жилое здание 5 этажей 6 подъездов 197 жителей, решили поставить теплообменник на ГВС, у теплоснабжающей организации нет тепловой нагрузки на ГВС, ее сказали рассчитать нам. Как это сделать?
 
 
 
  alexius_sev
  2.10.2012, 12:55
  
 
  СНиП внутр. водопровод и канализация вам в помощь))))))))
 
 
 
 
  Там требуется некоторые параметры которых у меня нет и не будет, или может я не правильно понимаю этот СНиП
 
 
 
 
  Приблизительно можно по номограмме
По оси У кол-во квартир
По оси Х - мощность и расход лтр/с
Выбирайте по затенённой области нижней линии - для Восточной Европы
 
 
 
 
  возьмите это 
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=71210 и посчитайте...
количество жильцов у вас есть (ну или придётся посчитать), потребитель выберите из списка....
можно ещё тут провериться
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513
  
 
  MAverick
  2.10.2012, 15:10
  
 
  Попрасите 10 ГКалл/ч, сразу считать научаться :-)
 
 
 
  испытатель
  3.10.2012, 0:16
  
 
  Лучше вот этой Exel кой попользоваться 
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%EB%E5%ED%E8%FFТам табличка поудобней, я раньше диаграмкой  Jota пользовался, а здесь подробней, спасибо ребятам потрудились
 
 
 
 
  Эту номограмму к делу не пришпилить,хоть и цифру опредлить можно, нужна легитимная норма и расчет.И экселевскую тоже не пристроить по аналогичному объяснению.
 Можно так , по 3-м вариантам:
http://esco-ecosys.narod.ru/2006_7/art059.htmИ расчет и четкая сноска на нормы.
 
 
 
  J. Antonio
  3.10.2012, 15:41
  
 
  В СП 41-101-95 есть методика расчёта через коэффициент часовой неравномерности и количество жителей