AMADA
прошу помощи кто настраивал контроллер отопления какие установки использовали,привезли с установками по умолчанию ,но работает както не стабильно ,нехочется крутить на обум,график подачи кательной 123/70-в доме наверно80/65(не знаю как экономней),есть теплообменник, насос magna25-60,вентиль tac v241-15-1.0,прошу написать оптимальные настройки и на что обратить внимание helpsmilie.gif ,замерзаем
AMADA
подскажите хотябы какой температурный график использовать чтобы поэкономней было
kdu
Вы бы подробнее сиптомы описали для начала - что значит "работает нестабильно"? У меня например была история с ТАС-ом подобная - бился с контуром ГВС подача была то холодная, то кипяток. Весь мозг себе вынес думал причина в контроллере и его настройках (молодой был, зелёный))))), в итоге оказалось проблемма была в настройках самого регулирующего клапана на ГВС-е : был выставлен микрик на "логарифмическую хар-ку" привода вместо линейной, и был включен микрик "работа с 2В" а контроллер выдавал 0...10В. Так что варианты могут быть ВЕСЬМА разными...