Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Утки в сейфовой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
-Michael-
Всем добрый день. В сбере в сейфовой для вентиляции нужно монтировать стальные утки. Монтажники спрашивают, как конкретно монтировать. Дай разрез по стенам. А я новичок в этом. Может у кого разрезик есть или схема. Заранее спасибо
Bеликий
Монтируются они из труб ВГП Ду100, через два отвода 90 градусов.
Vik
См. ВНП 001-01 (должно быть в книгохранилище) - там все подробно описано.
Nadia
ВНП-001 "Здания учреждений ЦБ РФ"
п.6.5. Для кладовых ценностей и предкладовых следует проектировать самостоятельные системы П и В вентиляции. Вентиляция этих помещение осуществляется периодически.
п.6.6. Приток воздуха в кладовые ценностей осуществляется через предкладовые и смотровые коридоры, для чего в верхней части общих стен следует закладывать вент. "утки" с шагом по горизонтали 200 мм. При необходимости утки закладываются в несколько рядов с шагом по вертикали 400 мм.
Количество уток определяется расчетом. Объем подаваемого воздуха должен соответствовать юольшему из помещений.
п.6.7. Для удаления воздуха утки следует закладывать под потолком и у пола в стене, противоположной расположению приточных отверстий. Снаружи торцы труб следует объединить воздуховодом, подсоединяемым к вытяжной вентиляционной системе.
п.6.8. "утки изготавливаются с вылетом 200 мм из трубы 76х3,5 мм и устанавливаются с уклоном в сторону противоположную кладовой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.