Всем доброго времени суток!
Вопрос следующий. Могут ли идти рядом воздуховод подпора в тамбур шлюз с воздуховодом удаления продуктов горения?
Картинку прилагаю.
korkvenc
6.10.2012, 16:54
Запросто.
Прямокосвенно на ваш вопрос отвечает п. 6.68 СП 7.13130.2009: «6.68 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электро-проводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации».
Раздел 7 того-же СП не содержит указаний по данному вопросу.
Что не запрещено — разрешено. :-)
Может не совсем в тему: почему «ДУ»? Ведь «ПД» вы указываете верно. Будьте последовательны (в соответствии с п. 4.4. ГОСТ 21.602-2003): «ВД» — для механики; «ВЕД» — для естественной. «Д» указываем для явного отличия от общеобменки и пр.
ДУ по стадии П которая прошла "экспертизу", и по т.з. на рабочку сказано: Ничего не менять)). Поправлю!
Меня пугает утечки и подсосы через неплотности. Все таки в одной шахте строительного исполнения. А перемычку между ними как пить дать никто делать не будет! Хотя вообще то ну ушел воздух с подпора и перемешал продукты горения. Все это в шахте. Дым в систему подпора не пойдет. Вроде все нормально.
korkvenc
6.10.2012, 17:26
Нет, поправлять не стоит. Заказчик «всегда» прав! По сути «ДУ-ВД» — мелочь и педантизм.
Про утечки и подсосы: для дымоудаления — и так и так будут подсосы (не в вакууме же проложены воздуховоды): они учтены в аэродинамическом расчёте.
Вы напрасно не указываете обозначения воздуховодов по п. 4.11 ГОСТ 21.602-2003.