Здравствуйте уважаемые коллеги!
Возник непростой вопрос, хотелось бы посоветоваться, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Проектируются сооружения по очистке ливневых вод. Непосредственно под зданием очистных, под землей, будет перекрытый аккумулирующий резервуар площадью ~7000 м2.
Если смотреть по СНиП 2.04.03-85. Канализация… , то вентиляцию делать необходимо в приемных резервуарах бытовых и производственных сточных вод. Для ливневых аккумулирующих резервуаров нет никаких рекомендаций. Интуиция мне подсказывает, что нужно делать расчет на удаление влаги, но, учитывая огромную площадь зеркала резервуара, получается просто космическое значение потребного расхода воздуха, как в переходный, так и в теплый период года, достигнуть которого естественной вентиляцией крайне проблематично.
Повторюсь: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
daddym
Причем тут удаление влаги?
Вентиляция сточных вод нужна для избежания образования взрывоопасной концентрации метана в первую очередь..
andrey R
Цитата(Avenoir @ 9.10.2012, 14:06) *
Непосредственно под зданием очистных, под землей, будет перекрытый аккумулирующий резервуар площадью ~7000 м2.
кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

"Дыхание" резервуара предусмотреть надо, чтобы при заполнении стоками воздух не давило во все щели. И возможность вентиляции резервуара при ремонтных работах в нём (два люка и тому подобные стандартные штуки).