Обнаружилась неизвестная для меня ранее проблема с KNX. Есть объект коттедж и баня на одном участке - управление освещением, отоплением, жалюзи на KNX.
Дом: 3 этажа, на каждом этаже свой шкаф управления, 5 линий в доме
Баня: 1 этаж, 1 шкаф, 1 линия
Все линии дома и бани соединены главной линией.
Описание проблемы:
Линейные соединители сконфигурированы без фильтрации в обе стороны, кабели к коплерам подключены верно (перепроверено разными людьми 100 раз), адреса всех соединителей 1.Х.0 (Х - номер линии, за которую они отвечают), перегруза устройств на блоки питания в линиях нет, длина кабеля меньше нормы. С виду все хорошо, но...
При подключении главной линии к линейному соединителю в щите бани перестают быть доступными для программирования все актуаторы jung 2131.16 ("таблетки") с ошибкой в ETS "Устройство с адресом %1 не найдено". При этом сенсоры и динреечные актуаторы программируются на ура и с подключенной главной линией, и без. Подключал "таблетку" в одну клемму с реечным актуатором при включенной главной линией и без - акутатор программируется и определяется всегда, "таблетки" программируются только тогда, когда нет главной линии.
Проблема заключается в том, что нужна связь дома и бани, т.к. планируется управлять баней с тач-панелей дома. В ином случае, отрубил бы баню от главной линии и забыл, но тут так не прокатит.
Внимание вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? что это и как можно исправить